>首页 > 电工技术 > 维修电工>直流屏绝缘监测过低的4种原因 正文

直流屏绝缘监测过低的4种原因

电工天下【维修电工】 编辑:小电工 发布时间:2017-08-22 11:21:25

直流屏绝缘监测过低的4种原因:

1、蓄电池对地绝缘不良。

2、直流负荷对地绝缘不良。

3、直流母线及其测量保护设备有绝缘不良处。

4、绝缘监视装置误动。

需要查出故障点可用分路轮流投切试验的办法。

直流屏常见问题汇总

1、直流屏和UPS的区别

直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。

2、直流屏和直流电源的区别

直流屏是蓄电池和智能充电器的完美的统一体,它的自动化程度很高功能较多仅在电力系统内应用比较广泛;直流电源主要指各类干电池也包括各类电气设备内外的经过整流滤波的直流部分可以说是五花八门多种多样有些质量较差。

3、直流屏的作用

直流屏提供直流电DC220V、48V等等,主要的作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。应急电源提供交流电AC380/220。
主要作用是在市电断电后,短时间(一般是60/90分钟)内给负载提供交流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。

4、直流屏的工作原理

直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。

系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制,通过通讯线将各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。主监控显示直流系统各种信息,用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统。

直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池巡检功能,用来对直流系统进行全面监控。

变电站直流屏上显示合母电压240,控母电压220,为什么控母电压比合母的低?

采用的直流母线不一样.前者使用的的母线可能使用的蓄电池的或者整流机的数量多一点,因为合闸是电流大可能会造成母线的电压短时下降如果启动的合闸数量多的话甚至会使断路器不能合上闸。而控制母线则没有这种担忧. 充电模块输出的电压一般在198-286之间 默认的是235 那个样子。所以合母一般在235到245之间,现在的开关线圈一般是220 正负%5 所以你保持在235那个样子够用。控母的话就保持在220就可以了。反正现在的保护装置标称的都是220V

5、直流屏什么是合母什么是控母有什么区别

合母是交流(通常380)经过充电模块后的直流电压 大概是250-230V

而控母就是合母经过降压硅链(通常2035 就是里面有5-7个继电器进行微降)后的最终电压一般为220V左右也就是负载最终所需要的直流电

当然根据负载的不同需求合母 控母都可以拿来用的

直流屏控母和合母,分别为控制母线和合闸母线。控制母线提供持续的,较小负荷的直流电源,合闸母线提供瞬时较大的电源。

变电站直流屏系统,显示交流空开跳闸,但是并没有动作,不知道是那里动作?
(1)检查接线是否正确可靠;(2)检查控制模块工作状态是否正确;(3)检查空开的状态以及接点是否正确。

两路交流输入,通过接触器互锁实现一路工作,一路备用,但是由于接触器坏了,他们把两个接触器直接短接过去,跨过接触器,现在是两路交流同时输入,这样有什么不好的影响么,现在直流屏报电压过高报警,这个是48V的,但现在到65V了,是因为这个原因么?

直流屏报电压过高,是报合母电压还是控母电压。若是控母电压的话,检测硅链是否坏了,看看监控上的检测线不要有问题。若是合母电压的话,看看模块输出电压是否有问题。
你说的互锁坏了,是会影响的。你可以量下模块输入电压是多少,看是否正常。不同源的

两路交流电不能随便并在一起的,这样对源端变压器造成很大的影响。

变电所直流屏非得用蓄电池吗?整流过来之后直接供直流电不可以吗?只要保证直流屏进线交流电的供应,比如采用双回路供电,不也是很可靠吗?干嘛非得装上蓄电池?

变电站必须安装蓄电池,蓄电池不仅是作为备用电源,在电磁开关合闸时需要非常大的直流电流,为了防止直流母线电压瞬时下降,影响到继电保护正常运行,所以用蓄电池来弥补这部分直流电流。

而且蓄电池是站内最可靠的直流电源,在全站交流失电的情况下,蓄电池要给UPS、继电保护、监控装置、事故照明等设备供电,比充电机可靠!

    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有