开关爆炸损坏事故的14条防范措施
来源:电工天下时间:2020-03-17 08:51:17 作者:老电工手机版>>
开关爆炸损坏事故的安全防范措施
1、操作前应检查开关及所带设备的地刀、接地线是否全部拆除,防误装置是否正常。
2、设备或开关在检查和检修后,送电之前要对开关、电缆及设备进行摇绝缘正常方可送电。
3、开关操作前要检进控制回路、辅导回路、控制电源或液压回路均正常,储能机构已储能,具备运行条件。
4、为防止开关灭弧室烧损及爆炸,应合理调整系统运行方式,对开关开容量不足的开关必须限制、调整、改造、更换。
5、合理改变系统运行方式,限制和减少系统短路电流。
6、从继电保护上采取相应措施,辅助一次设备、控制开关的跳闸顺序。
7、经常注意监视开关灭弧室灭弧介质的运行状况,如油位、油压、气压等,发现开关的灭弧介质渗漏时应及时通知检修处理,严禁在开关严重缺乏灭弧介质的情况下运行。
在发现开关漏油、漏气且不能维持正常运行时,应立即通知检修进行加装机械锁,防止开关分闸。
对于一些允许的开关控制回路,必要时可断开开关的控制电源,固定开关状态。
8、定期检查套管,支持瓷瓶及绝缘子的污秽程度,防止因绝缘瓷瓶脏污而导致发生闪络。
9、在开关检修后的投运前,应做开关的合、跳闸试验,做到合跳闸铁芯动作灵活,无卡涩现象,防止拒分或拒合。
10、合理维护直流操作电源,防止因直流电源故障而造成开关拒动及烧损事故。
11、防止空气开关漏气及受潮。
12、压缩空气系统的储气罐,母管应定期排污、排水,防止开关进水及潮湿的空气。
13、对于各密封部位的密封应无老化、变形和损伤,如有漏气现象应及时处理。
14、必须严格监视开关的绝缘电阻,对绝缘电阻合格的开关严禁投运。
相关文章
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
变频器的抗干扰措施有哪些
有关变频器的知识,变频器在使用过程中会受到外界的干扰,并且变频器会对外界也产生干扰,那么变频器的抗干扰措施有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:13:33
电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施
有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。
时间:2021-03-18 05:49:30
供电所线损管理与节能降损的措施
供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。
时间:2021-03-18 05:49:29
带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施
带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施,包括绝缘配合的基本要求,绝缘配合的惯用法,绝缘配合的统计法,绝缘损坏危险率的基本概念,以及带电作业的安全性与事故率方面的知识。
时间:2021-03-14 21:18:36
室内外配线安全距离要求与措施
有关室内外配线安全距离要求与措施,室内外配线应避开热源管道,达不到要求的情况下,热气管外包隔热层后,管线周围温度应经常在35C以下等。
时间:2020-02-13 15:54:21
农网线损管理的技术措施有哪些
有关农网线损管理的技术措施,线损管理主要有技术线损和管理线损两部分,合理选择节能型配变,进行无功补偿,以及均衡配变的三相负荷,有效降低农网线损。
时间:2020-01-13 09:41:42
带电作业过程的主要技术措施
有关带电作业过程的主要技术措施,保持人身与带电体间的安全距离,绝缘工具最小有效绝缘长度,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,并制订带电作业技术方案。
时间:2020-01-08 11:04:15
- 上一篇:家庭装修水电路的几个注意事项
- 下一篇:什么是额定电压,我国的电压等级标准是什么