>首页 > 电工技术 > 维修电工>供电所线损管理与节能降损的措施 正文

供电所线损管理与节能降损的措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-18 05:49:29

有关供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。

供电所线损管理与节能降损的措施

供电所线损管理

1、线损管理的组成

线损管理主要由技术线损和管理线损两部分组成。技术线损是基础,管理线损是水平。

1)技术线损主要是指电能在电网运输中输、变、送、配电过程中所产生的电量损失。

降低电网损耗的技术措施,包括需要增加一定投资对电力网进行技术改造的措施和不需要增加投资仅需改善电网运行方式的措施。

2)管理线损是由计量设备误差引起的线损以及由于管理不善和失误等原因造成的线损,因而必须通过加强管理来达到降低的目的。

2、供电公司线损统计的统一要求

为规范线损的统计和考核,使线损率的统计口径一致,对各供电公司昀线损统计做了统一要求,各供电公司的线损必须按以下要求统一上报,严格考核。

1)综合线损率:对供电公司的线损考核指标,是指县级供电公司购电量到售电量的综合损失率。

2)一次线损率:是指县级供电公司各购电关口表电量之和到各供电线路出口表电量之和的损失率。

3)二次线损率:是指县级供电公司各供电线路出口表电量之和到所有售电(客户)表电量之和的损失率。

3、线损指标的分解与落实

为了做好节能降损工作,要求把线损指标分解下达到具体部门,直至班组,落实到人头,既“组包线、人包变”的管理方式。

具体要求:县级供电公司把全公司的综合线损指标进行分解,将指标下达到各供电所,各供电所将指标再次分解下达到各班组,班组将指标再次详细分解,具体到每台配变变压器,最后配电变压器低压线损指标落实到人。电工技术之家

结合经济责任制,实行指标考核与职工的切身利益挂钩,用经济手段刺激和调动全体职工的积极性,努力把线损工作搞好。

4 线损分析的方法及要求

为了保证县级供电公司配电线路安全、优质、经济运行,进一步加强监督工作,准确掌握县级供电公司配电线路运行情况,做好线损管理与考核工作,要求县级供电公司每月按时做好所辖每条线路的线损分析及全公司综合线损分析工作,并于每月8日前报客户服务中心。

单条高损线路应从以下几个方面单独分析:1)线路基础技术资料;2)线路当时运行情况及相应参数;3)线损原因分析;4)降损整改方案。

5、节能降损的具体措施

每个县级供电公司必须指定一名专(兼)职线损管理员,每月对本公司管辖的所有线路按分压、分线、分片、分台区进行线损分析,根据当月的线损情况,制定出下一步切实可行的节能降损措施。

特别是针对高损线路要详细排查原因,找准症结,采取有效对策,努力将偏高的线损降下来。降损措施应从以下几个方面人手:

5.1 架空线路部分

线损因素有:l)瓷担或绝缘子因脏污放电;2)瓷担、绝缘子扎线松动放电;3)高、低压线路耐张弓子处接地;4)高压跌落保险瓷件放电;5)树枝搭接电力线路;6)低压线路和接户线过长、过细、年久失修、绝缘损坏产生漏电;7)高、低压线路接头、搭头、桩头电阻过大,增加接触面发热损耗等。

处理方法:l)加强线路巡视,发现缺陷及时检修处理;2)确保线路巡视和检修质量。

5.2 变压器部分

线损因素:

1)高能耗变压器;

2)变压器三相负荷不平衡,超过标准;

3)配电变压器经常过载或空载运行。

处理方法:

l)退出高能耗变压器,更换节能型变压器;

2)对变压器特别是公用变压器定期进行三相电流平衡测寇,(www.dgjs123.com)及时调整三相不平衡负荷。出口处不平衡度不大于1O%,其它地点不大于15%-20%;3)及时调整配电变压器容量。

5.3 计量装置部分

线损因素:

1)互感器二次线用铝线连接,接头处氧化造成表计不准;

2)表计运输及搬运时受振动使表计不准、或不走使计量有误;

3)表计或互感器大量程计量小负荷,造成漏计;

4)电能表未按周期校验,引起计量超差等;

5)计量箱没按规定全部上锬;

6)计量箱内表计铅封不全;

7)计量箱内有的表计接线有误;

8)计量箱内有的电流互感器一次穿心匝数与名牌倍率及抄表卡记录不相符;

9)计量箱内表计安装倾斜度超过规定。

处理方法:

l)更换互感器二次线为合格的铜塑线;

2)加强表计管理工作,及时对电能表进行检查;

3)对大马拉小车的计量装置及时更换,对计量装置要做到配置合理;

4)电能表按规定周期轮校(轮校率lOOqc);

5)计量箱按规定全部上锁(上锁率100%);

6)计量箱内表计铅封齐全(铅封率100%);

7)计量箱内所有表计接线正确无误(接线正确率100%);

8)计量箱内所有电流互感器一次穿心匝数与名牌倍率及抄表卡记录必须相符;

9)计量箱内表计安装垂直,侦斜度不准超过l度。

5.4 无功补偿措施

采取集中补偿、分散补偿和就地补偿相结合的原则,对补偿装置要求自动投切,严禁无功倒送。对l00KVA以上的配电变压器要求装设无功补偿装置,用以减少变压器、电动机等感性负载的无功电流分量,从而达到节能降损的目的。

5.5 加强各配电台区低压线损的管理工作

要求所有的公用变压器二次侧都必须有计量表计,并根据各配电台区当月的线损情况,制定出下一步切实可行的节能降损方案。各供电所对所管辖的所有配电区的低压线损每月要有统计和分析,发现问题及时解决,对高损低压台区不准连续出现三个月。

5.6 加强营业普查

开展经常性营业普查工作,普查的方式由定期、不定期和抽查三种方式相结合。普查的内容有:l)查处窃电和违章用电;2)查电能计量装置是否准确,配置是否合理,接线是否正确,接点是否松动、氧化;3)查电流互感器变比与抄表卡是否相符,一次穿心匝数是否正确;4)查电能表、电流互感器是否烧毁等。通过普查掌握用户用电规律,做到心中有数,及时纠正存在的问题,减少和消除不明损耗。

5.7 加强抄、核、算的管理工作

要求:

1)抄表要到位、要按时,不能有估抄、代抄、错抄、漏抄现象,抄表时间不能右提前或推后现象;

2)无论什么因素影响,抄表人员决不允许有意在电能表上预留电量;

3)抄表人员要善于发现问题,不要认为抄表员只抄走码数,收费只收钱,其它如核对倍率和表码,查看电流互感器一次穿心匝数及接线是否正确,接点是否松动氧化,查看铅封等都与己无关;

4)用户电量冲减或追加情况要详细注明,并要求有主管领导签字;

5)对故障表计能及时发现,并及时报告、处理;

6)用户变压器暂停或减容情况应及时说明;

7)对用电量较大的用户,上下月电量增减幅度较大时应及时分析,说明原因,并以书面形式向有关部门汇报;

8)抄表员在抄表收费工作中,发现辖区内高压或低压供电线路有不安全隐患时,应及时以书面形式通知有关部门及时处理;

9)渺表卡要书写整齐、干净,不准涂改,错了只准划线修改,更换表计或冲减电量必须在变动情况记录栏内记录清楚。

    相关文章
    • 35kv线路线损计算公式

      35kv线路线损计算公式

      有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。

      时间:2021-03-27 07:25:40

    • 如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

      如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

      有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。

      时间:2021-03-27 07:25:38

    • 电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

      电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

      有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。

      时间:2021-03-18 05:49:30

    • 线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

      线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

      有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。

      时间:2020-05-25 14:17:42

    • 架空线路线损计算公式及要求

      架空线路线损计算公式及要求

      有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。

      时间:2020-05-25 14:14:35

    • 线损如何计算,线损计算公式求一天的电能损失

      线损如何计算,线损计算公式求一天的电能损失

      有关线损的计算方法,线损计算公式,所谓线损就是电阻消耗的电压或电能,电流越大,电压损失越多,电能损失越大,利用线损计算公式求电压与电能损失的例子。

      时间:2020-05-25 14:11:34

    • 农网线损管理的技术措施有哪些

      农网线损管理的技术措施有哪些

      有关农网线损管理的技术措施,线损管理主要有技术线损和管理线损两部分,合理选择节能型配变,进行无功补偿,以及均衡配变的三相负荷,有效降低农网线损。

      时间:2020-01-13 09:41:42

    • 线损管理分级、分压、分线与分台是什么

      线损管理分级

      有关线损管理分级、分压、分线与分台的知识,理论线损和实际线损的区别,影响线损的主要因素,以及影响线损率的原因等。

      时间:2016-05-28 14:53:41

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有