带电作业过程的主要技术措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-08 11:04:15

有关带电作业过程的主要技术措施,保持人身与带电体间的安全距离,绝缘工具最小有效绝缘长度,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,并制订带电作业技术方案。

带电作业的技术措施

1、保持人身与带电体间的安全距离

作业人员与带电体间的距离,应保证在电力系统中出现最大内外过电压幅值时不发生闪络放电。

因此,在进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离(带电作业的最小安全)以及使用的绝缘工具的安全距离分别不得小于表2、表3的规定。

表2 人身与带电体的安全距离 /kV, m

带电作业的技术措施

* 因受设备限制达不到1.8 m时,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内(1.6 m)的数值。

** 由于500 kV带电作业经验不多,此数据为暂定数据。

表3 绝缘工具最小有效绝缘长度

带电作业过程的技术措施

2、将高压电场场强限制到对人身无损害的程度

如果作业人员身体表面电场强度短时不超过200 kV/ m,则是安全可靠的。如果超过上述值,则应采取必要的安全技术措施,如对人体加以屏蔽。

3、制订带电作业技术方案

带电作业应事先编写技术方案,技术方案应包括操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术措施。

    展开全文
    相关文章
    • 【图】带电作业工具机械性预防性试验的内容

      【图】带电作业工具机械性预防性试验的内容

      有关带电作业工具机械性预防性试验的内容,试验单位、试验日期、试验人与下次试验日期等,做好带电作业工具机械性预防的日常试验与操作记录。

      时间:2020-02-13 15:53:47

    • 带电作业登记表使用说明

      带电作业登记表使用说明

      有关带电作业登记表使用说明,分享一个日常带电作业的登记表,需要的朋友参考下。

      时间:2019-12-07 06:09:23

    • 【图】带电作业现场查勘记录表

      带电作业现场查勘记录

      分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。

      时间:2017-05-14 14:25:21

    • 不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

      不同电压等级带电作业安全距离

      不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。

      时间:2016-05-05 10:49:53

    • 带电作业工具电气试验与机械试验

      带电作业工具试验

      带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。

      时间:2016-04-07 08:34:41

    • 带电作业分项工具卡的填写内容

      带电作业分项工具卡

      有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。

      时间:2016-04-07 08:33:57

    • 带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

      带电作业防护用具

      带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。

      时间:2016-04-07 04:29:20

    • 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

      带电作业绝缘斗臂车

      带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。

      时间:2016-04-07 02:27:39

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有