有关室内外配线安全距离要求与措施,室内外配线应避开热源管道,达不到要求的情况下,热气管外包隔热层后,管线周围温度应经常在35C以下等。

室内外配线的安全距离

室内外配线应避开热源管道,在与热源交叉或平行敷设时,一般应设在其下方或侧方,其最小允许距离应符合表4一11的规定。

达不到表中要求时,需要采取下列措施:

1、热气管外包隔热层后,上下平行净距可减为200mm.交叉距离虽须考虑维修方便,但管线周围温度应经常在35C以下。

2、暖、热水管外包隔热层。

3、裸导线应设在管道上方,并加保护网罩。

4、上下水管与管线平行敷设在同一垂直面时,应将管线设在水管上方。