电气设备停电检修时的五项安全措施
来源:电工天下时间:2022-04-20 20:48:17 作者:老电工手机版>>
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
电气设备停电检修的安全措施
1、停电
首先,根据工作内容,做好全部(或部分)停电的倒闸操作。必须将有可能送电到待检修设备的线路开关或闸刀全部断开,并且要有一个明显的断开点。另外,还需要做好防止误合闸措施,如在开关或闸刀的操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,必要时加锁;切断自动开关的操作电源等。对多回路的线路,防止其它方面突然来电,尤其注意防止低压方面的反馈电。

2、放电和验电
停电后,为消除待检修设备上的残存电荷,应对线与地间、线与线间逐一放电。放电时间应用临时接地线、绝缘棒或开关操作,避免人手与放电导体相接触。
由于电力电容器、电力电缆等设备的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。放电后,应用合格的验电笔对检修设备进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电笔。
3、装设携带型接地线
为防止意外来电,需要在停电检修设备的电源侧装设携带型接地线。装设携带型接地线时应戴绝缘手套。装设时,应先接接地端,后接设备端。拆除时,应先拆设备端,后拆接地端。
4、装设遮栏
在部分停电的检修工作中,对有可能碰触的导体或线路,在安全距离不够时,应装设临时遮栏及护罩,将带电体与检修设备、检修线路隔离,以确保检修工作人员的安全。
5、悬挂标示牌
悬挂标示牌的作用是提醒人们注意,比如在一经合闸即可送电到被检修设备的开关闸刀手柄上,应挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;在靠近带电部位的遮栏上,应挂“止步,高压危险”标示牌。
检修工作结束后,工作人员必须将工具、器具、材料等收拾清理。然后拆除携带型接地线、临时遮栏、护罩等,再拆除开关、闸刀手柄处的标示牌。经检查无误后,才可进行送电的倒闸操作。
相关文章停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?

问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电气维修工安全技术操作规程大全

电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
电气仪表修理工安全操作规程

有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
温湿度控制器图片及电气符号

温湿度控制器图片及电气符号,二次系统元件:温湿度控制器,功能:用于中高压开关柜等设备内部温度和湿度的调节控制,防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
时间:2022-01-23 17:19:58
综合检测仪表图片及电气符号

综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2022-01-23 17:17:34
功率因数自动补偿控制器图片及电气符号

功率因数自动补偿控制器图片及电气符号,二次系统元件:功率因数自动补偿控制器。主要功能:自动投切电容器组。使用条件:1、海拔高度不能超过2500米。2、环境温度-5℃~+40℃;相对湿度 ≤90%。
时间:2022-01-10 05:54:22
- 上一篇:家里开灯开关老是跳闸是什么原因
- 下一篇:工厂电工必须掌握的技术知识