紧线操作的条件,紧线操作的注意事项
来源:电工天下时间:2020-03-24 14:15:10 作者:老电工手机版>>
在电工的常用工具中,紧线器算是一个较为常用的工具了,这里说一说紧线器的操作条件,以及在紧线操作时的几条注意事项,供大家参考。
紧线操作的四个条件
1、杆塔基础强度已达到设计要求。
2、全耐张段内的杆塔已全部检查验收合格。
3、紧线段的杆塔绝缘子及金具安装完毕。
4、弛度观测、护线信号联络,及牵引机操作人员均已到达岗位。
紧线操作的9条注意事项
1、导地线的各线弛度应力求一致,误差应符合规程要求。
2、紧线时,导线垂直下方不许站人和行人通过(一般离开导线下方20m以外)
3、耐张避雷针串的长度,应逐串在拉紧的情况下进行测量,以保证弛度的准确。
4、架设新的导、地线时,一般设计单位给的弛度表已按新导线的初伸长来计算弛度。
5、卡线及握线工器具(如钢丝绳绳套、线钳等)固定前应在导线上紧密缠布,以防损线。
6、固定导线的钢丝绳套,长避雷针度不得小于2m钢丝绳辫编制应均匀,并用铁丝分小段绑扎。
7、长度较小的耐张段及孤立档在紧线时,对紧线杆塔应严密观测,如发现倾斜应及时处理。
8、紧线时,如导、地线被障碍物挂住,应停止牵引。必要时应放松导线,再行处理,严禁用手拉线或在线弯内侧挑线。
9、弛度表之尺寸皆由导线、地线的避雷针悬挂点起计算,绑扎弛度板时应从导线、地线的横担挂点,加避雷针串和金具长,并不得倾斜。
相关文章
怎么拆卸电扇,拆卸时的注意事项有哪些?
在确认电扇存在故障之后,在修理前应仔细进行拆卸,针对存在故障问题的电扇的拆卸方法,分为简单拆卸和扇头全部拆卸两种,下面具体来看下。
时间:2021-11-11 06:26:02
在使用喷灯时要注意哪些问题
在使用喷灯时要注意哪些问题,喷灯是一种加热工具,利用喷灯火焰对工件进行加热,火焰温度最高能达到900摄氏度,也是电工必备的工具之一,常用于锡焊、焊接电缆接地线、热处理时加热工件等。
时间:2021-08-27 13:32:13
电动葫芦正确接线注意事项
有关电动葫芦的正确接线方法,电动葫芦分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种,电动葫芦如何正确接线,电动葫芦接线的注意事项有哪些。
时间:2021-08-06 05:13:22
绝缘操作杆进行带电作业的注意事项
有关绝缘操作杆进行带电作业的注意事项,绝缘工具在使用前,须进行检查有无破损并用清洁干燥柔软,作业人员必须熟悉工具的正确使用方法,带电作业时,必须有监护人等。
时间:2021-03-14 21:18:11
电工带电接线的注意事项
有关电工带电接线的问题,提倡断电后进行接线,严禁在带电情况下接线,实在不能断电的情况下,必须做好安全防护措施,才可以带电作业。
时间:2020-08-11 10:01:37
电动车锂电池怎么充电,充电方法与注意事项
有关电动车锂电池的充电方法,当电池电量不足时,应当及时进行充电,以防止锂电池的硫化,这里小编谈一谈电动车的锂电池究竟怎么充电,以及在充电过程中的注意事项,希望对大家有所帮助。
时间:2020-06-29 13:20:51
电动车电池连接过程的注意事项
有关电动车电池的连接方法,在连接电池时需要注意的事项有哪些,在安装电池之前的检查工作,在电池安装过程中要注意哪些问题,以及电动车运行期间对电池的保养维护,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-06-29 13:19:45
电动车电池的安装流程,电动车电池的安装注意事项
在使用电动车时,有时会自己动手安装电动车的电池,在安装电池时,一定要按照规范与流程来操作,针对电动车电池的安装注意事项,也一定要看一看,以确保电池能够安装正确。
时间:2020-06-29 13:18:14
- 上一篇:紧线操作的9点注意事项
- 下一篇:在使用低压测电笔要注意什么问题