输电线路绝缘子故障的六大原因

来源:电工天下时间:2020-05-25 11:24:14 作者:老电工手机版>>

绝缘子故障的原因有哪些,造成绝缘子出现故障的原因有多种,包括雷击或外力造成的绝缘子故障,以及鸟害造成的故障,或老化造成的绝缘子故障等,一起来了解下。

输电线路绝缘子的故障原因

1、雷击或外力造成的故障

根据统计,一般在输电线路绝缘子故障中,雷击导致的故障占总数的50%~55%。

2、污染造成的故障

在自然环境中,受到二氧化硫、氮氧化物以及颗粒性尘埃等影响,在绝缘子表面沉积一层污秽物。

3、鸟害造成的故障

鸟类排泄物对绝缘效果造成影响。

4、老化造成的故障

5、低阻造成的故障

绝缘子串中一片或几片绝缘强度降低。

6、过电压造成的故障

二、绝缘子故障原因污染

1.环境污染

在线运行的绝缘子,在自然环境中,受到SO2、氮氧化物以及颗粒性尘埃等大气环境的影响,在其表面逐沉积了一层污秽物。快速积污或积污过多,造成憎水性难以迁移、气候环境等外因造成绝缘子憎水性减弱或暂时丧失。

硅橡胶材料老化造成憎水性及污闪性能下降等。试验及运行中均已发现有机合成绝缘子在长期受潮后,如在连续雨雾的气候条件下,硅橡胶的表面憎水性能有程度不同的下降,有的绝缘子甚至暂时丧失憎水性能,造成漏电增大,污闪性能明显降低。

绝缘子的污秽闪络发生和发展有以下四个阶段的,即:

1)绝缘子表面的污染过程。 2)绝缘子表面污层湿润的过程。3)干燥带形成和局部电弧过程。4)局部电弧发展贯穿两极的过程。

2.鸟害

在绝缘子正上方的横担及金具上栖立飞鸟时,可能因鸟粪形成鸟害闪络。这种闪络通常是绝缘子表面爬电及空气放电的一种混合闪络。鸟粪短接部分空气间隙并降低绝缘子局部表面的外绝缘性能,造成绝缘子串的绝缘性能下降。

鸟害闪络一般可从绝缘子表面的鸟粪残迹及地面的鸟粪痕迹来进行分析。

对鸟害闪络,可在绝缘子串正上方的横担上安装鸟刺,防止鸟粪直接落在伞裙的上方,也可在上端第一片装大裙绝缘子,防止鸟粪直接桥接绝缘子伞裙。

在采用瓷、玻璃、有机合成绝缘子的线路中,鸟害引起的闪络均占有相当比例。在有机合成绝缘子的闪络故障统计中,鸟害造成的闪络仅低于雷击闪络,居第二位;与瓷绝缘子、玻璃绝缘子串相比,由鸟害造成的合成绝缘子闪络率较高。其原因可能是:

有机合成绝缘子的伞间距较小,在鸟排便的瞬间,易于形成鸟粪的桥接,从而发生伞裙间飞弧短接现象。

有机合成绝缘子的伞裙是柔性材料,大鸟粪便在重力作用下坠落时,易于全部顺伞裙边缘落下,不易反弹和飞溅;而瓷和玻璃属刚性材料,由于反弹和飞溅可以减少落下的鸟粪量,甚至阻断鸟粪对伞裙的桥接。因此,可以说有机合成绝缘子鸟粪闪络率较高是与其本身的结构及材料特点有一定关系的。

污闪的上述特点,是由其本身的特殊性造成的。一个大、中型变电站,对地的绝缘设备大约有几百支至上千支;而变电站的进线、出线也有几条至十几条,在周围几十或上百平方公里的地区。大气的污染几乎是相近的,雾、雪、毛毛雨等潮湿的气象条件也几乎是相同的。一旦一处污闪跳闸,则表明这个地区近乎相同的几百个或上千个绝缘子个体均处于临界污闪跳闸的状态。一处跳闸,重合闸动作,还会造成电网的振荡,使临近闪络设备又多承受一个操作过电压的作用,使设备处于更加不利的状态。

特别是当较多设备的外绝缘抗污闪能力远低于实际污秽度要求时,往往会造成区域性的大面积污闪事故。

三、绝缘子的常见故障

1)产品质量不良。由于雨季吸潮,绝缘子的绝缘性能低,而发生绝缘子闪络击穿或受热膨胀爆炸,导致炸裂,最终使绝缘子丧失绝缘。

2)施工不当损伤绝缘子。由于外力原因使绝缘子产生裂纹、损伤或缺釉现象,在阴雨天气导致闪络、击穿故障的发生。

3)绝缘子老化。由于长期的机电负荷及外部环境的变化影响,绝缘子的绝缘性能降低,最终丧失绝缘性能。

4)闪络烧伤。降低绝缘性能,长期运行后产生击穿。

5)雷击过电压。使绝缘子发生闪络、烧伤。

6)污闪。绝缘子表面污秽达到一定程度而引起绝缘子闪络或沿面放电现象。

相关文章
  • 变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。

    时间:2022-05-01 17:38:06

  • 欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。

    时间:2022-04-28 20:11:35

  • 户户通接收机的故障实例分析

    户户通接收机的故障实例分析

    有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...

    时间:2021-08-19 10:35:43

  • 电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。

    时间:2021-06-21 08:51:31

  • 照明线路故障的几种类型

    照明线路故障的几种类型

    有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:01:51

  • 节能灯电子镇流器故障维修方法

    节能灯电子镇流器故障维修方法

    节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。

    时间:2020-11-04 14:36:11

  • 电力猫常见故障的处理办法

    电力猫常见故障的处理办法

    电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。

    时间:2020-06-29 14:44:26

  • 维修电工故障排除技能快速提高方法

    维修电工故障的排除技能

    怎么提高维修电工的故障排除技能呢,说到维修电工,对电气设备故障的排除技能,可以考量一个维修电工的技能水平,本文介绍了故障排除需要具备的基本技能、故障排除的常用方法等。

    时间:2019-07-09 09:46:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有