隔离刀闸拒绝拉合闸的问题,附隔离开关的检修方式
来源:电工天下时间:2020-03-21 22:24:51 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关(刀闸)拒绝拉闸与合闸的问题,在遇到隔离刀闸拒绝拉闸或拒绝合闸的问题时,应首先查明原因,然后有针对地加以处理,这里分享隔离开关的几种检修方式,供大家参考。
隔离开关刀闸拒绝拉合闸的问题
1、拒绝拉闸
当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸。
在遇到这个问题时,需要先查明原因后再拉。
在未查清原因前不应强行拉开,可能造成设备损坏事故。此时,只有改变运行方式并及时申请停电检修。
2、拒绝合闸
当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。
先检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。
电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障。如果未查到原因,同样应申请停电检修。
隔离开关的检修方式
1、清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金具与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。
2、隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。
3、机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。
4、断开后同一极触头与闸刀间的距离符合产品规定。操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。
5、接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。
6、隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。
7、闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm;两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。
8、导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一层薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。
9、检修后的测试内容:
1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。
以上介绍了隔离开关故障分析和检修的几种方式,希望对大家有所帮助。
相关文章- 电气设备停电检修时的五项安全措施 - 电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。 - 时间:2022-04-20 20:48:17 
- 家里开灯开关老是跳闸是什么原因 - 一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。 - 时间:2022-04-19 16:54:11 
- 检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些 - 检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。 - 时间:2021-12-25 06:06:58 
- 开关跳闸后无法合闸的二种可能性 - 开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。 - 时间:2021-10-23 06:21:27 
- 电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法 - 有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。 - 时间:2021-06-21 08:51:31 
- 灯泡不亮与太亮太暗的原因及检修方法 - 有关灯泡的常见故障,一是灯光不亮,二是灯泡太亮,三是灯泡太暗,这三种常见的灯泡故障问题,究竟是什么原因引起的,具体的检修方法是什么样的,下面一起来看下。 - 时间:2021-05-08 14:14:20 
- 低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理 - 有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。 - 时间:2021-05-08 14:03:24 
- 一文看懂万用表检测空开跳闸的方法 - 一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。 - 时间:2021-04-20 11:29:24 
- 上一篇:电气维修工具提前准备好处多
- 下一篇:高阻抗差动保护的五大校验项目是什么?




