供电设备设施的养护维修管理措施
来源:电工天下时间:2020-05-14 15:50:11 作者:老电工手机版>>
供电设备设施的养护维修管理措施
原文标题:供电设备设施的维修
如何防止供电设备设施出现较大故障,就要注重平时对供电设备设施的养护管理,才及做好供电设备设施的维修的管理,这包括低压配电柜的养护、变压器的养护等内容。
一、供电设备设施的养护管理
供电设备的养护目的是,消除事故隐患,防止供电设备设施出现较大故障,以减少不必要的经济损失。
供电设备设施的养护由值班电工负责实施。按照《机电设备管理工作条例》中的规定,定时对设备设施进行养护。
1.低压配电柜的养护
低压配电柜的养护,每半年一次。养护的顺序是:先做好养护前的准备,然后分段进行配电柜的保养。
(1)养护前的准备
低压配电柜养护前一天,应通知用户拟停电的起止时间。将养护所需使用工具和安全工具准备好,办理好工作票手续。由电工组的组长负责指挥,要求全体人员思想一致,分工合作,高效率完成养护工作。
(2)配电柜的分段养护
当配电柜较多时,一般采用双列方式排列。两列之间由柜顶的母线隔离开关相连。为缩减停电范围,对配电柜进行分段养护。先停掉一段母线上的全部负荷,打开母线隔离开关。检查确认无电后,挂上接地线和标示牌即可开始养护。
①检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固连接螺栓确保连接紧密。母线接头处有脏物时应清除,螺母有锈蚀现象应更换。
②检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,看触头是否有损坏。紧固进出线的螺栓,清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。
③检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。
④检查熔断器的容体和插座是否接触良好,有无烧损。 在检查中发现的问题,视其情况进行处理。该段母线上的配电柜检查完毕后,用同样的办法检查另一段。全部养护工作完成后恢复供电,并填写《配电柜保养记录
2.变压器的养护
变压器的养护每半年一次,一般安排在每年的4月份和10月份,由值班电工进行外部清洁保养。在停电状态下,清扫变压器的外壳,检查变压器的油封垫圈是否完好。拧紧变压器的外引线接头,若有破损应修复后再接好。检查变压器绝缘子是否完好,接地线是否完好,若损伤则予以更换。测定变压器的绝缘电阻,当发现绝缘电阻低于上次的30%~50%时,应安排修理。
二、供电设备设施的维修的管理
供电设备和设施的修理是指对供电设备中出现的故障进行的修复。较大的维修项目如变压器的内部故障和试验、高压断路器的调整和试验等,一般采用外委维修的方式。供电设备管理员,根据维修保养计划(如表4-4-5所示),委托供电公司对辖区内的变压器和高压断路器进行检修和试验。
此项工作的程序:供电设备管理员填写《外委维修申请表》(表4-4-6所示),经物业管理公司同意后与供电公司签署维修协议。
维修时由配电室值班电工负责监督,并将结果记录在《变压器维修记录》和《配电设施维修记录》内。
大修后的试验结果由供电公司填写试验报告,交供电设备管理员并进行财务结算。若在供电设备运行中,由于雷击或其他原因出现严重的故障时,首先由值班电工填写《事故报告》经过主管部门审批后再按上述程序处理。
较小的维修项目如路灯照明线路、楼宇内的配电箱及电力计量箱等公共设施故障时,用户直接找配电室的值班电工修理解决即可。若照明灯、电度表是户内个人的物品,用户找配电室的值班电工修理并办理交费手续。值班电工修理后填写维修登记表,并由用户签字。值班电工应及时向财务部门结账、报账。
供电设备设施的维修有两方面的含义,一方面是搞好供电设备的维护,使设备设施在最佳运行状态下工作;另一方面是当供电设备设施出现故障时,及时修复尽快恢复供电,减少停电给生活和工作带来的不便。
供电设备设施维修管理,由工程部供电设备管理员结合辖区内的供电设备设施情况,制定出物业公司的《机电设备管理工作条例》、设备设施维修计划,组织人员施工和施工后的验收等,通过一系列管理活动,争取以最少的消耗获得最大的维修效果,最大限度的满足用户要求。
相关文章
供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责
有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响
在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?
问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因
有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
供电营业规则:临时用电期限是多少
供电营业规则:临时用电期限是多少?临时用电期限除经供电企业准许外,一般不能超过六个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电。
时间:2021-12-12 05:41:50
电力设备图形符号构成与使用规则
电力设备图形符号构成与使用规则,图形符号是指用于图样或其他文件以表达一个设备或概念的图形、标记或字符,发电厂和变电所常用图形符号,电气制图在选用图形符号时的使用规则。
时间:2021-03-27 07:26:14
供电所线损管理与节能降损的措施
供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。
时间:2021-03-18 05:49:29
- 上一篇:开关电源六种常见故障维修排除方法
- 下一篇:变频器的维修法则:做好静态与动态测试