电网谐振过电压的防范措施
来源:电工天下时间:2020-03-16 13:54:21 作者:xiaokk手机版>>
电网谐振过电压的防范措施
在电力系统中,一定要做好过电压问题的预防措施,引起电网过电压的原因主要有谐振过电压、操作过电压和雷电过电压等,其中谐振过电压在正常运行操作中出现频繁,危害性较大。
注意,过电压一旦发生,就会造成电气设备的损坏和大面积的停电事故,因此必须要引起足够的重视才行。
多年电力生产运行的记载和事故分析表明,中低压电网中过电压事故大多数都是由谐振现象所引起的。
由于谐振过 电压作用时间较长,所引起谐振现象的原因又很多,因此在选择保护措施方面造成很大的困难。
为尽可能地防止谐振过电压的发生,在设计和操作电网设备时,应进行必要的估算和安排,以避免达到谐振条件; 或采取适当的防止谐振的措施。
在中低压电网中,故障的形式和操作方式是多种多样的,谐振性质也各不相同。因此,应该了解各种不同类型谐振的性质与特点,掌握其振荡的性质和特点,制订防谐和消谐的对策与措施。
目前,我国 66kV 及以下配电网,仍大部分采用中性点不接地方式运行,一部分采用老式的消弧线圈接地。
从电网的运行实践证明,中性点不接地系统中一方面由于电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压的措施,如:消谐灯、消谐器、PT 高压中性点增设电阻或单只 PT 等,但始终没有从根本上得到解决,PT 烧毁、熔丝熔断仍不断发生;另一方面由于中性点不接地运行方 式的主要特点是单相接地后,允许维持一定的时间,一般为 2h 不致于引起用户断电,但随着中低压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,中低压电网对地电容电流亦大幅度增加,单相接地时接地电弧不能自 动熄灭必然产生电弧过电压,一般为 3—5 倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,并会发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。
而采用老式消弧线圈接地方式的系统由于结构的限制,只能运 行在过补偿状态,不能处在全补偿状态,所以脱谐度整定的比较大,约在 20%——30%,对弧光过电压无抑制效果。并需要手动调节分接头,然而此时却不能随电网对地电容电流的变化及时将电压调整到最佳的工 作位置,影响功能发挥,也不适应电网无人值班变电所的需要。
因此,我们可以采用自动调谐原理的接地补偿装置,通过过补、全补和欠补的运行方式,来较好地解决此类问题。目前自动调谐接地补偿装置主要是由五大部分组成:接地变压器、电动式消弧线圈、微机控 制部分、阻尼电阻部分、中性点专用互感器和非线性电阻。接地变压器是作为人工中性点接入消弧线圈。消弧线圈电流通过有载开关调节并实现远方自动控制,采用予调节方式,即在正常运行方式情况下,根据 电网参数的变化而随时调节消弧线圈的分接头到最佳位置。
自动跟踪和自动调谐利用微机控制器实现。通过测量位移电压为主和中性点电流与电压之间的相位,能够准确的计算、判断、发出指令自动进行调整, 显示有关参数:电容电流、电感电流、残流和位移电压等。还能追忆、报警、自动打印和信号远送,满足无人值班变电所的需要。
自动调谐接地补偿装置能够实现全补偿运行或很小的脱谐度,主要是由于在消弧线圈的一次回路中串入了大功率的阻尼电阻,降低中性点谐振过电压的幅值使之达到相电压的 5%——10%。因为如果当系统的电 容电流与消弧线圈工作电流相等时,即在谐振时中性点电压限制在允许值以下,这样就可实现全补偿方式,这是残流为最小的最佳工作方式。接地时残流很小,不会引起弧光过电压。
所以,可在消弧线圈的一次 回路中串入大功率的阻尼电阻,增大阻尼率的措施来达到。消弧线圈的脱谐率与电压及电网的阻尼率有关,当电网形成后其不对称电压基本是个固定值,消弧线圈为保证在单相接地时有效地抑制弧光过电压的产 生,要求脱谐率达到± 5%以内,那么只有改变阻尼率,才能改变位移电压,因此应当在消弧线圈回路串入电阻,保证阻尼率,控制中性点位移电压。
在低压电网中由于中性点不对称电压很小,为提高测量精度采 用特制的中性点专用互感器,提高检测灵敏度;非线性电阻的采用对欠补偿下的断线过电压和传递过电压都有明显的抑制作用。
消弧线圈接入系统必须要有电源中性点,在其中性点上接入消弧线圈,当发生单相接地时,流过变压器的三相同方向的零序磁通,经过油箱壁绝缘油及空气等介质形成闭合的回路,在油箱铁心等处产生附加 的损耗,这种损耗是不均匀的,必然要形成局部过热,影响变压器的正常运行和使用寿命。
所以接入此类接地变压器的消弧线圈的容量不应超过变压器容量的 20%;为满足消弧线圈接地补偿的需要,同时也满足 动力与照明混合负载的需要,可采用 Z 型接线的变压器即 ZN,yn11 连接的变压器。由于变压器高压侧采用 Z 型接线,每相绕组由两段组成,并分别位于不同相的铁心柱上,两段线圈反极性相连,零序阻抗非常 小。空载损耗低;变压器容量可以 100%被利用;并能够调节电网的不对称电压。由此可见,Z 型接线的变压器作为接地变压器是一种比较好的选择。
如果在系统的中性点上接入消弧线圈破坏它的谐振条件,就能够比较有效地抑制谐振过电压的发生。其原理也很简单,PT 的励磁感抗比较大(千欧至兆欧级),而消弧线圈的感抗(百欧级)比较小,这样谐振条件 ωL=1/ωC 很难满足,谐振就不会发生。
另一方面无消弧线圈时单相接地发生间歇性电弧时电容上多次充放电造成 PT 烧毁、熔丝熔断;有了消弧线圈后,电容对小感抗放电,PT 中电流就很小,不会烧毁了。所以在中性点接入消弧线圈,对于由电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压具有一定的限制作用。
相关文章
集成稳压器按输出电压的分类方法
有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因
问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。
时间:2022-05-11 09:16:37
测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤
有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 07:18:49
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
插上电瓶车充电器家中电压不稳是什么原因
有关电压不稳的问题,在家中给电瓶车充电,插上电瓶车充电器后,用用万用表测量家里电压变得不稳定,这是什么原因引起的,下面电工天下小编带大家来看下。
时间:2021-04-20 11:27:47
如何降低农网线损?低压电网线损降损方法
有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。
时间:2021-03-27 07:25:38
电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施
有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。
时间:2021-03-18 05:49:30
带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题
带电作业过电压的类型与空气间隙的放电问题,过电压的类型,包括操作过电压、暂时过电压等,空气间隙的放电,介绍了U50与操作冲击电压波形的关系,以及空气放电的主要特点。
时间:2021-03-14 21:18:38