如何降低农网线损?低压电网线损降损方法
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2021-03-27 07:25:38
有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。
降低农网线损的方法
在农网运行管理中,因实用性和灵便性等原因,许多降损技术和管理方法发挥的作用还有待提高。
降低低压电网线损的几种实用方法。
1、均衡搭接落户线,控制三相负荷平衡
一般情况下,三相四线制线路布线相序为A、0、B、C排列,落户时接中间两根线可以避免误接线电压。
在照明接户线施工中,施工人员为避免把220伏相电压误接成380伏线电压,往往把接户线接在三相四线制低压线路的中间两根线上。
如此,许多变压器和低压电网中相超负荷,而两边相轻负荷,三相负荷严重不平衡。
三相变压器轻载运行的两个边相同样要损耗固定铁损,且中相在超负荷运行时,可变铜损也大大增加,造成配电设备利用率下降,电能损耗增大。
根据三相电流相量计算,三相负荷绝对平衡时,零线回路电流值为零,严重不平衡时接近为相线的电流值。
因此,在日常低压电网建设管理中,要均衡搭接低压落户线,平衡分配变压器及低压电网三相负荷,达到配电变压器三相负荷不平衡电流不超过变压器额定电流25%,三相四制线路零线电流不超过首端相线电流15%的标准。低压电网线损降损方法
2、根据实际需求,提高低压电网建设标准
我国各地农村差异明显,经济发展程度不一,导致农村在用电结构、用电量等方面存在较大不同。按照实际用电需求,通过增加布点、缩短半径、加粗导线等方法,因地制宜调整低压电网规划建设标准,能有效降低低压电网电能损耗。
在经济较发达地区,家用电器数量和种类逐年增多,小工业用电需求旺盛,对电能质量要求较高。(电工天下 www.dgjs123.com)一味按照农村低压线路供电半径不大于500米的统一做法,既加大线路损耗,又难以保证用电质量。根据经济较发达地区农村用电实际需求,笔者认为把供电半径缩短为300米以内较好,同时避免迂回放线供电。
同时,在规划低压电网时,提高导线规格,减小导线电阻,对降低线路损耗能发挥显著的作用。虽然加粗导线需要增加投资,但是电网建设标准越高,使用年限越长。
从长远来看,降低电能损耗的经济效益要比增加的投资更划算,同时也符合节能减排要求。
3、按照设备用电规模及时改变小工业受电方式(低压电网线损降损方法)
在农村部分经济发达地区,个体商户较多,塑料加工、模具加工等小工厂随处可见。这些个体企业中有的设备总功率已达50千瓦以上,导致低压线路通过的电流较大,线路损耗也较大。
根据粗略计算,10千伏线路与低压线路输送相同容量的电能,在相同截面积、相等长度线路情况下,10千伏线路电能损耗仅占低压线路电能损耗的七百分之一。而10千伏与低压线路建设投资比值小于2。
因此,在农村低压电网管理中,总装机容量大于50千瓦的用电户及时改接10千伏受电,尽量减少低压线路输送大容量电能,可以大幅减少电能损耗。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
线损管理分级、分压、分线与分台是什么
有关线损管理分级、分压、分线与分台的知识,理论线损和实际线损的区别,影响线损的主要因素,以及影响线损率的原因等。
时间:2021-08-06 05:13:20
如何计算电力线损,电力线损的计算标准
有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
35kv线路线损计算公式
有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。
时间:2021-03-27 07:25:40
电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施
有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。
时间:2021-03-18 05:49:30
供电所线损管理与节能降损的措施
供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。
时间:2021-03-18 05:49:29
线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法
有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。
时间:2020-05-25 14:17:42
架空线路线损计算公式及要求
有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。
时间:2020-05-25 14:14:35
- 上一篇:如何降低电网电能损耗?
- 下一篇:如何计算电力线损,电力线损的计算标准