>首页 > 电工技术 > 维修电工>谐振过电压的预防及处置(谐振的分类和谐振现象) 正文

谐振过电压的预防及处置(谐振的分类和谐振现象)

电工天下【维修电工】 编辑:小电工 发布时间:2017-08-13 07:24:57

谐振过电压的预防及处置(谐振的分类和谐振现象)

系统发生谐振时,在谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增年夜,会使PT绕组严重过热而损坏(统一系统中所有PT均遭到威胁),甚至引发母线故障造成年夜面积停电。

是以对发生谐振时,若何快速消除谐振是保证装备平安运行的关头。

1、谐振的分类和谐振现象分析

6kV中性点不接地系统的谐振分基波谐振、高频谐振和分频谐振三种,谐振一般由接地和激起发生,凭据运行经验,当向仅带有电压互感器的空母线突然充电时易发生基波谐振;当发生单相接地时易发生分频谐振,出格是单相接地突然消失(如拉路)时易激起谐振。发生谐振时,相间电压不变,电压互感三角会泛起谐振频率电压,中央旌旗灯号会报“系统单相接地”旌旗灯号,若不仔细分析其电压变化,会误认为是系统单相接地故障,对于没有装设消弧线圈的变电站,快速消除谐振更为重要,下面给大家分析三种谐振现象:

1、 基波谐振:发生基波谐振时,相对地电压有以下两种现象:

1) 一相电压下降(不为零),两相电压升崇高高贵过线电压或电压表顶表;

2) 两相电压下降(不为零),一相电压升高或电压表顶表;

其相对地电压的过电压小于或等于3倍相电压;

2、高频谐振:发生高频谐振时,其相对地电压的过电压小于或等于4倍相电压,三相对地电压一起升高,远远跨越线电压或电压表顶表。

3、分频谐振:发生分频谐振时,三相对地电压依相序顺序轮流升高或同时升高,并在(1.2——1.4)倍相电压间做低频摆动,年夜约每秒一次。

谐振现象总结:

现象判断发母线接地旌旗灯号(启齿三角有零序输出),一相相对地电压跨越线电压,二相相对地电压跨越线电压。

基波谐振:三相相对地电压跨越线电压。

高频谐振:三相对地电压依次轮流升高,但不跨越线电压 三相对地电压同时升高,但不跨越线电压 分频谐振。

2、发生谐振的处置

对于我们现在6kV不接地系统来说,主要是投进消弧线圈和改变运行参数,一般投进消弧线圈都能消除谐振,对于发生基波和高频谐振,只要消谐器靠得住动作,也能消除谐振,但对于分频谐振具有零序性质,一般消谐器没法消除谐振,投切三相对称负荷不起作用,对于未装设消弧线圈,是以凭据现实情况,可按以下方式处置:

1、基波或高频谐振的处置:

1) 有运行电容器时,切除运行电容器;没有运行电容器时,投进一组电容器;

2) 以上措施没法消谐时,切除该母线所有电容器,向调剂申请切除部门馈线,最好是先切长线路。

2、分频谐振的处置:

1) 切除该母线所有电容器;

2) 谐振仍没法消除时,向调剂申请切除该母线上的线路,直至谐振消除;

3) 若所有线路全数切除后仍没法消谐,向调剂申请切除变低开关,将母线停电;

4) 恢复母线及线路送电。

    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有