变压器有载分接开关的检修周期问题,主要内容有:变压器有载分接开关带电滤油装置检修周期,变压器有载分接开关带电滤油装置试验周期,安装带电滤油装置的分接开关的吊检、换油工作等。

变压器有载分接开关带电滤油装置检修要求:

1、变压器有载分接开关带电滤油装置检修周期

由于变压器有载分接开关带电滤油装置是分接开关的附件,因此应对其实行状态检修。在出现

以下情况时,应进行检修或更换滤芯:

(1)压力开关压力指示达到规定值时;

(2)从带电滤油装置放油阀取油样试验,如果油绝缘强度小于30MV/2.5m时;(3)当有载分接开关油位过低导致滤油装置跳闸时;

(4)其它异常情况时。

2、变压器有载分接开关带电滤油装置试验周期

带电滤油装置投运24小时、7天、1月取油样进行试验,以后每6个月取油样试验一次,以检查考核滤油装置的过滤性能。

3、安装带电滤油装置的分接开关的吊检、换油

安装带电滤油装置的变压器有载分接开关在滤油装置运行正常情况下(即有载分接开关内油符合要求),有载分接开关不需要按照周期进行换油。

由于滤油装置的运行,切换开关内积碳较少,从而对切换开关的影响较小,因此可以延长分接开关的吊芯检查时间。

    展开全文
    相关文章
    • 等电位作业进入带电场的操作程序有哪些?

      等电位作业进入带电场的操作程序有哪些?

      等电位作业进入带电场的操作程序,沿绝缘软梯进入电场的方法:直线塔、耐张塔均可使用,110KV等级及以上输变电带电作业,相关操作程序的注意事项等。

      时间:2020-05-14 15:21:07

    • 【图】带电作业工具机械性预防性试验的内容

      【图】带电作业工具机械性预防性试验的内容

      有关带电作业工具机械性预防性试验的内容,试验单位、试验日期、试验人与下次试验日期等,做好带电作业工具机械性预防的日常试验与操作记录。

      时间:2020-02-13 15:53:47

    • 带电冲洗作业的正确方法

      带电冲洗作业的正确方法

      带电冲洗作业的正确方法,带电冲洗作业时的操作要领与注意事项,带电水冲洗作业一般用绝缘操作杆操纵喷嘴,大水量带电水冲喷嘴的内径为8--12mm,水冲作业时,作业人员应戴绝缘手套.穿绝缘靴。

      时间:2020-02-13 15:36:03

    • 带电作业过程的主要技术措施

      带电作业过程的主要技术措施

      有关带电作业过程的主要技术措施,保持人身与带电体间的安全距离,绝缘工具最小有效绝缘长度,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,并制订带电作业技术方案。

      时间:2020-01-08 11:04:15

    • 核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求

      核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求

      核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求,安装前先要按设计值对减振装置进行预压、锁定,在现场安装后再根据汽轮发电机组平台的水平度、标高情况对减振装置进行调整等。

      时间:2019-12-27 05:39:36

    • 带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定

      带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定

      带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定,带电线路杆塔上进行检修作业,与其它带电线路邻近或交叉的部位及杆塔上进行检修作业,以及其它带电线路交叉作业的注意事项。

      时间:2019-12-07 06:10:18

    • 带电作业登记表使用说明

      带电作业登记表使用说明

      有关带电作业登记表使用说明,分享一个日常带电作业的登记表,需要的朋友参考下。

      时间:2019-12-07 06:09:23

    • 【图】带电作业现场查勘记录表

      带电作业现场查勘记录

      分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。

      时间:2017-05-14 14:25:21

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有