自动按频率减负荷装置原理图解
来源:电工天下时间:2021-06-24 08:31:53 作者:老电工手机版>>
有关自动按频率减负荷装置原理图解,自动按频率减负荷装置原理接线图,不在检查位置时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开,旋ZK到检查II组电容器位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。
自动按频率减负荷装置原理图
如下图:
不在检查位置时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。
旋ZK到检查I组电容器位置时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。此时2C正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。
1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。
反之,则说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。
旋ZK到检查II组电容器位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。此时1C作两回路的跳闸电源,2C被检查。
相关文章
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法
在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
线性稳压器的基本工作原理
线性稳压器是通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路控制调整管的管压降VDO(即压差)来达到稳压的目的。在线性稳压器中VIN>VOUT,且调整管工作在线性区,线性稳压器由此得名。
时间:2022-07-25 05:35:32
线性稳压器的工作原理说明
在众多的稳压器产品中,线性稳压器是很常见的一种,这里介绍下线性稳压电源调节电压的原理,通过本例学习下线性稳压器的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-04 16:53:12
工地上安全帽颜色不同是什么原因
进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
电风扇变慢是什么原因
电风扇的种类很多,不论哪一种电风扇,都是由电机带动风叶转动使空气气流作定向运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。电风扇在常期运行过程中会出现各种故障问题,下面就来谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因造成的。
时间:2022-05-11 09:18:49
一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因
问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。
时间:2022-05-11 09:16:37
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因
有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
- 上一篇:外线电工架线与立杆工具用法图解
- 下一篇:电线接头烫锡的作用,电线接头是否要焊锡