电缆故障点类型与常见判断方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-08 17:14:32

电缆故障点类型与常见判断方法,电缆故障的种类与判断,电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,电缆故障点的查找方法,有测声法,电桥法,电容电流测定法等。

电缆故障点类型与判断方法

1 电缆故障的种类与判断

无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:

①三芯电缆一芯或两芯接地。

②二相芯线间短路。

③三相芯线完全短路。

④一相芯线断线或多相断线。

对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。

故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。

2 电缆故障点的查找方法

(1) 测声法

所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。

 当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋 ”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。

(2) 电桥法

电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。维修电工,出处:电工天下。

测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2Rx+R,其中Rx为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a′与b′芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a′相或b′相芯线至故障点的一相电阻值,测完R1与R2后,再按图3所示电路将b′与c′短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=Rx+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。

因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:Rx=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。Rx、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。

采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。

(3) 电容电流测定法

电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路,使用设备为1~2kVA单相调压器一台,0~30V、0.5级交流电压表一只,0~100mA、0.5级交流毫安表一只。

    相关文章
    • 维修电工故障排除技能快速提高方法

      维修电工故障的排除技能

      怎么提高维修电工的故障排除技能呢,说到维修电工,对电气设备故障的排除技能,可以考量一个维修电工的技能水平,本文介绍了故障排除需要具备的基本技能、故障排除的常用方法等。

      时间:2019-07-09 09:46:39

    • 维修电工电气设备运行故障排除方法技巧总结

      维修电工电气设备运行故障排除

      有关维修电工电气设备运行故障的排除方法,包括电气故障排除的基础、排除电气故障的一般方法与技巧、排除电气故障的一般步骤等,需要的电工朋友参考下。

      时间:2019-07-09 09:39:28

    • 电力设备常见缺陷故障类别有哪些?

      电力设备常见缺陷故障原因说明

      关于电力设备常见的缺陷故障分类,定期对用电设备开展自检,发现缺陷及安全隐患应及时整改,并加强电力设备维护的工作。

      时间:2017-09-12 09:28:58

    • 节能灯电子镇流器故障维修方法

      节能灯电子镇流器故障维修方法

      节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。

      时间:2017-01-05 19:11:54

    • 家里电路老跳闸的故障原因

      家里电路老跳闸的故障原因

      家里电路老跳闸的故障原因,家里电路老跳闸怎么办,在电路跳闸的时候,首先得找出跳闸的原因,什么导致其电路跳闸的,电工天下小编分享几个电路跳闸的原因。

      时间:2016-12-27 19:35:55

    • 电线电量损耗怎么算?电缆线用电损耗的计算方法

      电缆线用电损耗的计算方法

      有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。

      时间:2016-05-17 20:27:40

    • 低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

      低压线路线损计算公式

      低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。

      时间:2016-05-16 20:19:06

    • 10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么

      10KV电缆线路损耗

      有关10KV电缆线路损耗与电阻计算公式,线损理论计算的方法,输电线路损耗计算公式,配电变压器损耗功率的计算方法,以及简单线路的线损计算等。

      时间:2016-05-16 20:13:42

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有