电线电量损耗计算方法

电线电量损耗

1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。

2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1.732/功率因素。

3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。

4、三相不平衡时,按最大电流计算。

电缆线用电损耗如何计算?

如现用YJV22-3*150+1*70 电缆线长260米。

电缆电阻的计算

1、铜导线的电阻率为:0.0175 Ω·m,(www.dgjs123.com)

根据公式:R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米),电缆的电阻为:R=0.0175*260/70=0.065Ω;

2、根据用公式P=I2R计算功率损耗

电线电缆损耗率怎么计算?

例子:120铝三相电缆 长度170M 每月电量3400度 负荷很平均 三班 求每小时的电缆的供电量损耗是多少?

最佳反馈:P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约12.3A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×12.3=0.49(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.49×12.3×3≈18(W) 这是理论值;实际肯定比它大。

普通反馈(参考):---- 求负荷功率: P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约9.5A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×9.5=0.38(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.38×9.5×3≈11(W) <

普通反馈(参考):-- 求负荷功率: P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约12.3A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×12.3=0.49(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.49×12.3×3≈18(W)

    相关文章
    • 农网线损管理的技术措施有哪些

      农网线损管理的技术措施有哪些

      有关农网线损管理的技术措施,线损管理主要有技术线损和管理线损两部分,合理选择节能型配变,进行无功补偿,以及均衡配变的三相负荷,有效降低农网线损。

      时间:2020-01-13 09:41:42

    • 介质损耗是什么,电气设备介质损耗试验方法

      电气设备介质损耗试验方法

      介质损耗是什么,电气设备介质损耗试验方法原文标题:电气设备介质损失角试验方法

      在电压作用下电介质中产生的一切损耗称为介质损耗或介质损失。如果电介质损耗很大,会

      时间:2017-04-30 07:12:17

    • 线损管理分级、分压、分线与分台是什么

      线损管理分级

      有关线损管理分级、分压、分线与分台的知识,理论线损和实际线损的区别,影响线损的主要因素,以及影响线损率的原因等。

      时间:2016-05-28 14:53:41

    • 电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

      降低线损的技术措施

      有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。

      时间:2016-05-27 14:25:06

    • 供电所线损管理与节能降损的措施

      供电所线损管理

      供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。

      时间:2016-05-27 14:23:03

    • 如何计算电力线损?电力线损的计算标准

      如何计算电力线损?

      有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。

      时间:2016-05-27 12:11:50

    • 如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

      低压电网线损降损方法

      有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。

      时间:2016-05-27 10:43:22

    • 什么是线损,线损的原理与分类

      什么是线损

      有关线损的定义,什么是线损,影响线损率的原因有哪些,电能在传输过程中产生线损的原因,以及线损的分类,包括统计线损、理论线损、管理线损与定额线损等。

      时间:2016-05-16 20:27:18

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有