变压器的故障类型_变压器故障原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-12-27 19:52:15

变压器的故障类型_变压器故障原因

电工天下:变压器的故障类型,变压器故障原因,变压器的常见故障,包括声音异常,变压器过载运行,变压器局部放电,变压器绕组发生短路,变压器外壳闪络放电等。

一、声音异常

变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:

电网发生过电压。

电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。

变压器过载运行。

负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。

变压器夹件或螺丝钉松动。

声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。

变压器局部放电。

若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。

变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。电焊机

变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。

二.气味,颜色异常

防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。

套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸。

引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。

套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。

另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。

三.油温异常

发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。主要为:

内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。

故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。

冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以提高其冷却效果。

四.油位异常

变压器在运行过程中油位异常和渗漏油现象比较普遍,应不定期地进行巡视和检查,其中主要表现有以下两方面。

1、假油位:油标管堵塞;油枕吸管器堵塞;防爆管道气孔堵塞。

2、油面低:变压器严重漏油;工作人员因工作需要放油后未能及时补充;气温过低且油量不足,或是油枕容量偏小未能满足运行的需求。

    展开全文
    相关文章
    • 电力猫常见故障的处理办法

      电力猫常见故障的处理办法

      电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。

      时间:2020-06-29 14:44:26

    • 维修电工故障排除技能快速提高方法

      维修电工故障的排除技能

      怎么提高维修电工的故障排除技能呢,说到维修电工,对电气设备故障的排除技能,可以考量一个维修电工的技能水平,本文介绍了故障排除需要具备的基本技能、故障排除的常用方法等。

      时间:2019-07-09 09:46:39

    • 维修电工电气设备运行故障排除方法技巧总结

      维修电工电气设备运行故障排除

      有关维修电工电气设备运行故障的排除方法,包括电气故障排除的基础、排除电气故障的一般方法与技巧、排除电气故障的一般步骤等,需要的电工朋友参考下。

      时间:2019-07-09 09:39:28

    • 电力设备常见缺陷故障类别有哪些?

      电力设备常见缺陷故障原因说明

      关于电力设备常见的缺陷故障分类,定期对用电设备开展自检,发现缺陷及安全隐患应及时整改,并加强电力设备维护的工作。

      时间:2017-09-12 09:28:58

    • 节能灯电子镇流器故障维修方法

      节能灯电子镇流器故障维修方法

      节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。

      时间:2017-01-05 19:11:54

    • 家里电路老跳闸的故障原因

      家里电路老跳闸的故障原因

      家里电路老跳闸的故障原因,家里电路老跳闸怎么办,在电路跳闸的时候,首先得找出跳闸的原因,什么导致其电路跳闸的,电工天下小编分享几个电路跳闸的原因。

      时间:2016-12-27 19:35:55

    • 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

      带电作业绝缘斗臂车

      带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。

      时间:2016-04-07 02:27:39

    • 带电作业过电压的类型与空气间隙的放电问题

      带电作业过电压的类型

      带电作业过电压的类型与空气间隙的放电问题,过电压的类型,包括操作过电压、暂时过电压等,空气间隙的放电,介绍了U50与操作冲击电压波形的关系,以及空气放电的主要特点。

      时间:2016-03-29 20:23:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有