>首页 > 电工技术 > 维修电工>35kv线路线损计算公式 正文

35kv线路线损计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-27 07:25:40

有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。

35kv线路线损计算公式

无论电压的高低,其损耗的功率(P)=电压(V)x电流(I)=电流(I)的平方X电阻(R)的乘积。

35kv线路线损

(初中阶段学习的是纯电阻电路,高中包括交流电路。

交流电路导线的电阻实际上包括导线的的纯电阻、线路中的感抗和容抗等,合成为阻抗。一般情况下,只说它的电阻)。

例如:如果35kv线路的电流为10安培,总电阻为100欧姆,那么电压损耗(V)=100X10=1000(V),即送点电压是35kv,用户端的电压=35kv-1000V=34kv。功率损耗为1000(V)X100(R)=10,000(W)=10(KW)。

之所以高压送电,就是为了尽最大可能减少线路的损耗,包括电压和功率损耗。

35KV线路损耗怎么算?电阻怎么算?

1、应知道线路的长度、截面和材料,查得材料的电阻率ρ,根据R=ρL/S科求得导线的电阻。

2、计算线路的损耗,需要知道线路的首端和末端的功率,两者之差除以首段的功率,再乘以100%。

    相关文章
    • 如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

      如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

      有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。

      时间:2021-03-27 07:25:38

    • 电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

      电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

      有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。

      时间:2021-03-18 05:49:30

    • 供电所线损管理与节能降损的措施

      供电所线损管理与节能降损的措施

      供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。

      时间:2021-03-18 05:49:29

    • 线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

      线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

      有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。

      时间:2020-05-25 14:17:42

    • 10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么

      10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么

      有关10KV电缆线路损耗与电阻计算公式,线损理论计算的方法,输电线路损耗计算公式,配电变压器损耗功率的计算方法,以及简单线路的线损计算等。

      时间:2020-05-25 14:16:43

    • 架空线路线损计算公式及要求

      架空线路线损计算公式及要求

      有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。

      时间:2020-05-25 14:14:35

    • 线损如何计算,线损计算公式求一天的电能损失

      线损如何计算,线损计算公式求一天的电能损失

      有关线损的计算方法,线损计算公式,所谓线损就是电阻消耗的电压或电能,电流越大,电压损失越多,电能损失越大,利用线损计算公式求电压与电能损失的例子。

      时间:2020-05-25 14:11:34

    • 农网线损管理的技术措施有哪些

      农网线损管理的技术措施有哪些

      有关农网线损管理的技术措施,线损管理主要有技术线损和管理线损两部分,合理选择节能型配变,进行无功补偿,以及均衡配变的三相负荷,有效降低农网线损。

      时间:2020-01-13 09:41:42

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有