有关带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。

带电作业工具电气试验与机械试验

1、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验。

2、绝缘工具电气试验项目及标准见表4。操作冲击耐压试验宜采用250/2500μs的标准波,以无一次击穿、闪络为合格。工频耐压试验以无击穿、无闪络及无过热为合格。

电气试验周期为:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。

表4 绝缘工具的试验项目及标准

绝缘工具的试验项目及标准

3、带电作业机具的机械试验标准:

3.1 静荷重试验。2.5倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格。

3.2 动荷重试验。1.5倍允许工作负荷下实际操作3次,工具灵活、轻便,无卡住现象者为合格。