三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
来源:电工天下时间:2022-06-30 10:48:41 作者:老电工手机版>>
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
三菱plcFX3U外部电源的接线方法
如下图:
三菱FXNC、FX2Nc、 FXSUC PLC一般用于空间比较小的地方,为了减小体积,所以内部没有设计为较占空间的AC/DC电源电路,而是直接从直流电源端子直接取输入电源,即PLC只有DD电源DC输入型。
接近开关或光电开关的电源在哪里取呢?三菱plc内部也有自带的24v电源供给,也可以用外部电源供电(电源电压要与接近开关匹配一致)。
plc输出口要具体看接口类型,如果是晶体管输出类(48MT),则只能接直流负载:com口公共端接电源的正极,负载的一头接电源的负极,另一头接plc输出端口。
继电器输出类型(48MR),交、直流负载都可以接,接线方法同上。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。
时间:2022-01-26 09:16:19
三菱plc输入端com端接线方式
有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱fx3u plc输出接线的正确方法
三菱fx3u plc输出接线方法图解,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出,晶体管输出分为源型输出与漏型输出两种类型,其接线方式与接线图,供大家学习参考。
时间:2020-05-22 09:10:44
三菱fx3u plc输出接线方法图解
关于三菱fx3u系列plc输出接线方法,对plc进行接线,必须掌握plc的具体型号,了解其接线方式是怎么样的,知道所接电源是多少,掌握信号接入plc的正确方法,才能对plc进行正确地接线。
时间:2020-05-22 09:07:15
三菱fx2n系列plc接线设计的方法(图文)
三菱fx2n系列plc设计控制系统,接线部分的设计,是整个plc编程设计工作的起步之处,尽管plc控制系统设计中,接线部分占的工作量很小,但正确的接线,要为后续的plc编程设计奠定基础。
时间:2017-08-01 07:22:08
三菱plc fx3u怎么接外部电源?fx3u系列plc外部电源接线图
有关三菱plc fx3u接外部电源的接线方法,三菱fx48m型plc接交流电源的接线方式是怎么样的,什么情况下需要接外部电源,针对plc输入端与输出端是否接外部电源的问题讨论。
时间:2017-07-23 13:48:24
三菱fx3u plc输入接线图及接线注意事项
三菱fx3u plc输入接线怎么接,学习plc的使用,一定要掌握其接线方式,弄明白plc所接电源是多少,掌握把信号接入到plc中的方法,怎么用plc的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接等。
时间:2017-07-23 13:42:21
- 上一篇:三菱plc总烧坏电源板什么原因
- 下一篇:返回列表