三菱fx3u plc输出接线的正确方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-22 09:10:44

有关三菱fx3u plc输出接线的方法,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出,晶体管输出分为源型输出与漏型输出两种类型,其接线方式与接线图,供大家学习参考。

三菱fx3u plc输出接线方法

1、继电器输出接线

如果是继电器输出的plc在接线时,需要注意电压的范围,对于直流应使用dc30v以下,对于交流应使用ac240v以下的电源。

接线图:

三菱fx3u plc输出接线方法1

因其为继电器输出型,所以对于电压的接法来说,在接线的时候可以不考虑正负的问题。

2、晶体管输出

晶体管输出的plc其输出所接电源为dc5v~dc30v。如何判断其是源型输出还是漏型输出,如下图:

三菱fx3u plc输出接线方法2

三菱fx3u plc输出接线方法3

1、对照上图型号说明,根据型号判断:t/es:表示漏型输出,t/ess:表现源型输出。2、根据公共端来判断:对于漏型输出,公共端为负,用的是com表示。而对于源型输出,公共端为正,用+v表示。

漏型接线:

三菱fx3u plc输出接线方法4

源型接法:

三菱fx3u plc输出接线方法5

晶闸管输出:使用电源为ac100v或是ac200v,因使用的是交流电源,所以在接线的时候可以不考虑正负方向。

晶闸管plc的型号为s/es。

三菱fx3u plc输出接线方法6

    相关文章
    • 三菱fx3u plc输出接线方法图解

      三菱fx3u plc输出接线方法图解

      关于三菱fx3u系列plc输出接线方法,对plc进行接线,必须掌握plc的具体型号,了解其接线方式是怎么样的,知道所接电源是多少,掌握信号接入plc的正确方法,才能对plc进行正确地接线。

      时间:2020-05-22 09:07:15

    • 三菱fx系列plc输出继电器(y)用法说明

      三菱fx系列plc输出继电器(y)用法说明

      有关三菱fx系列plc输出继电器(y)的用法说明,输出继电器线圈是由plc内部程序的指令驱动,其线圈状态传送给输出单元,再由输出单元对应的硬触点来驱动外部负载。

      时间:2020-03-18 14:33:35

    • 三菱plc常用指令(交替输出指令与专用定时器指令等)

      三菱plc常用指令(交替输出指令与专用定时器指令等)

      三菱plc的常用指令,包括交替输出指令(ALT)编程、专用定时器(STMR)指令基本编程、闪光显示控制程序,以及这些指令的实训目标与任务实施步骤等。

      时间:2020-03-15 06:45:10

    • 三菱fx系列plc输出继电器(Y)功能与用法

      三菱fx系列plc输出继电器(Y)功能与用法

      有关三菱fx系列plc输出继电器(Y)功能与用法,输出继电器是用来将plc内部信号输出传送给外部负载,每个输出继电器在输出单元中都对应有维一一个常开硬触点。

      时间:2020-03-06 14:41:10

    • 三菱plc可调速脉冲输出指令的用法

      三菱plc可调速脉冲输出指令的用法

      有关三菱plc可调速脉冲输出指令的用法,该指令可以对输出脉冲进行加速,也可进行减速调整,是用于加速减速功能定尺寸用的脉冲输出指令,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-03-06 06:40:04

    • 【图】三菱FX系列plc多重输出电路指令(MPS/MRD/MPP)使用注意事项

      【图】三菱FX系列plc多重输出电路指令(MPS/MRD/MPP)使用注意事项

      三菱FX系列plc多重输出电路指令(MPS/MRD/MPP)的用法,多重输出指令用法图,MPS指令可将多重电路触电或电路块先存储起来,以便后面多重支路输出使用。

      时间:2020-03-05 11:04:07

    • 三菱plc节省输入输出点数的五种方法

      三菱plc节省输入输出点数的五种方法

      三菱plc如何节省输入输出点数,可以通过组合收入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点的合并,将某些功能相同的开关量输入设备合并输入等方式,节省输入与输出点数。

      时间:2020-03-05 10:20:57

    • 三菱plc斜波信号输出指令应用说明

      三菱plc斜波信号输出指令应用说明

      有关三菱plc斜波信号输出指令的应用说明,指令梯形图如图6—113所示,斜波信号输出指令是用来产生斜波输出信号的,斜波信号输出指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—67所列。

      时间:2020-03-05 09:45:28

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有