三菱plc输入端com端接线方式
来源:电工天下时间:2021-12-20 11:29:53 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
三菱plc输入端com端接线方式
以FX2N和FX3U系列为例,介绍下三菱plc输入端(com端)的接线方式:
图1:FX2N的COM端接线方式
三菱PLC FX2N系列中的输入端有COM口和24+两个端子,这两个端子在整个输入端中是最重要的两个,其中COM端与内部0V相接,内部24V+与端子X0-X17相接,那么可以改变的是外部端子,如果是一般开关量输入,就比较简单,开关两根线分别连接COM和X0即可。
如果是三线制的传感器,由于FX2N的PLC是漏型输入,所以只能接入NPN型传感器。不建议使用中间继电器进行转接,接不好可能会把PLC烧掉,接线原则是“棕正蓝负黑信号”。
图3:FX3U系列S/S端接线方式
3U系列的COM端改名叫做S/S,2N系列由于是漏型输入只能接入NPN型传感器,所以这3u系列进行了改进,支持两种型号的传感器,但前提是要正确接线。
如果把S/S接入24V时,那么信号就需要从X输入点流出,然后再流入S/S,这种方式称为漏型,相反S/S接入0V,称为源型。只有确定了漏型和源型,才能选择传感器类型。
所以,漏型输入接的是NPN型传感器,源型输入接的就是PNP型传感器。
注意,同一种输入类型只可以接一种传感器。
以上均为三菱PLC的相关知识,三菱PLC输入端都带有电源,西门子PLC不带内置电源,情况正好相反。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程
在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱fx3u plc输出接线的正确方法
三菱fx3u plc输出接线方法图解,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出,晶体管输出分为源型输出与漏型输出两种类型,其接线方式与接线图,供大家学习参考。
时间:2020-05-22 09:10:44
三菱fx3u plc输出接线方法图解
关于三菱fx3u系列plc输出接线方法,对plc进行接线,必须掌握plc的具体型号,了解其接线方式是怎么样的,知道所接电源是多少,掌握信号接入plc的正确方法,才能对plc进行正确地接线。
时间:2020-05-22 09:07:15
三菱plc十键输入指令的应用说明
有关三菱plc十键输入指令的应用说明,指令梯形图如图6—122(a),三菱plc十键输入指令包括输入数据、位元件的动作等,十键输入指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—72所示。
时间:2020-03-06 14:31:45
- 上一篇:三菱plc开关量和模拟量有什么区别
- 下一篇:三菱PLC-FX3U字符串控制指令