三菱plc电源外部接线图与布线注意事项
来源:电工天下时间:2016-05-31 11:37:01 作者:老电工手机版>>
三菱plc电源外部接线图
1、AC电源、DC输入型的连接
2、DC电源、DC输入型的连接
3、FX1N继电器输出连接图
空端子·不要从外部接线,否则会引起产品损坏。
4、FX1N晶体管输出连接图
布线注意事项
正反转接触器同时合上十分危险。三菱plc电源外部接线图
象这样的负载,除了可编程控制器内部程序互锁以外,在可编程控制器外部也必须设置如上图所示的互锁。
空端子·不要与外部接线,否则会引起产品损坏。
5、FX1N AC电源型的连接
1、电源接在L,N 端子(AC100V 系列与AC200V系列共用)间。
2、24+、COM 端子可以作为传感器用供给电源400mA/DC24V 使用,另外,这个端子不能由外部电源供电。
3、端子是空端子,请不要对其进行外部接线或作为中继端子使用。
4、基本单元和扩展单元的24+端子请不要相互连接
5、基本单元和扩展单元的COM 端子请相互连接
6、FX1N DC电源型的连接
1、在+,-端子(DC12V, DC24V 共用) 上连接源。
2、24+,COM 端之间为输入扩展模块用电源。
请勿从外部对此端子提供电源。此外,请勿给扩展模块以外的设备提供电源。
3、请勿对· 端子进行外部接线或是将其作为中继端子使用。
4、请勿将基本单元和扩展单元的24 +, COM 端子相互接。 三菱plc电源外部接线图
5、只有当使用DC24V(DC20.4V 以上、DC28.8V以下) 时,才能够在基本单元的电源上连接扩展单元。
当使用DC12V(DC10.2V 以上、不到DC20.4V) 时,电源上仅仅能连接最多I/O 32点的扩展模块。
6、DC 电源型的扩展单元中没有电源。
※ 1 基本单元与扩展模块、特殊扩展设备的电源建议使用同一个。
使用外部电源的情况下,要与基本单元同时上电,或是要比基本电源先上电。
切断电源时,请务必确认了整个系统安全后,方可同时断开可编程控制器( 包含特殊扩展设备在内)的电源。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
三菱触摸屏电源线和接地线配线怎么连接?
三菱触摸屏电源线和接地线配线怎么连接?在使用下面不同的方法进行配线及连接时,有可能会不符合EMC指令的要求。如下图中连接电源线、接地线,务必在以下所示的范围内安装铁氧体磁芯,GT23无需安装铁氧体磁芯。
时间:2022-02-20 08:48:47
电磁干扰的形成要素_开关电源电磁干扰的抑制
开关电源电磁干扰的抑制方法,电磁干扰的形成要素,主要是干扰源、传播途径和受扰设备,采用滤波器抑制电磁干扰,一次整流电路中加功率因数校正(PFC)网络等。
时间:2020-03-04 10:00:23
开关电源电磁干扰的种类
开关电源电磁干扰的种类,电源电磁干扰的内部干扰源,主要在于开关电路、整流电路的整流二极管与杂散参数,外部干扰源分为电源干扰和雷电干扰等。
时间:2020-02-13 15:32:38
三菱plc fx3u怎么接外部电源?fx3u系列plc外部电源接线图
有关三菱plc fx3u接外部电源的接线方法,三菱fx48m型plc接交流电源的接线方式是怎么样的,什么情况下需要接外部电源,针对plc输入端与输出端是否接外部电源的问题讨论。
时间:2017-07-23 13:48:24
三菱fx3u plc输入接线图及接线注意事项
三菱fx3u plc输入接线怎么接,学习plc的使用,一定要掌握其接线方式,弄明白plc所接电源是多少,掌握把信号接入到plc中的方法,怎么用plc的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接等。
时间:2017-07-23 13:42:21