熔断器交流与直流的区别
来源:电工天下时间:2019-11-11 10:26:00 作者:老电工手机版>>
熔断器交流与直流的区别,直流熔断器和交流熔断器的区别,交流电呈正弦波形交替传导,每周波有一个过零点,直流电的任何波形都不存在过零点,直流的灭弧性能更高,同等级别的直流熔断器更贵。
一、熔断器交流与直流的区别
直流熔断器与交流熔断器都属于限流熔断器的范畴,外形结构十分相似。
开断电流过程的区别:交流电呈正弦波形交替传导,每周波有一个过零点,此时电量值最低很容易熄灭电弧;而直流电的任何波形都不存在过零点,在开断直流短路故障电流时,全靠熔断片的迅速汽化和石英砂的扩散吸附和冷却作用强迫熄灭电弧,因此要比开断交流电弧困难得多。
直流的灭弧性能更高。同等级别的直流熔断器要贵些。
直流快速熔断器能替代交流快速熔断器,反之不可以。
二、直流熔断器和交流熔断器的区别
随着工业与轨道交通对直流熔断器的需求日益增多,如何正确选用直流熔断器进行有效的保护,是用户和制造厂都应认真关注的问题,选用直流熔断器时,不能简单地照搬交流熔断器的电气规格和结构尺寸,因为两者之间有许多不同的技术规范和设计理念,关乎到能否安全可靠分断故障电流和不发生意外事故的综合考量。
1、由于直流电流没有电流的过零点,因此在开断故障电流时,只能依靠电弧在石英砂填料强迫冷却的作用下,自行迅速熄灭进行开断,比开断交流电弧要困难许多,熔片的合理设计与焊接方式,石英砂的纯度与粒度配比、熔点高低、固化方式等因素,都决定着对直流电弧强迫熄灭的效能和作用。
2、在相同的额定电压下,直流电弧产生的燃弧能量是交流燃弧能量的2倍以上,为了保证每一段电弧能够被限制在可控制的距离之内同时迅速熄灭,不会出现各段电弧直接串联导通酿成巨大的能量汇集,导致持续燃弧时间过长发生熔断器炸裂的事故,直流熔断器的管体一般要比交流熔断器长,否则在正常使用时看不出的尺寸差异,当故障电流出现时就会产生严重的后果。
3、根据国际熔断器技术组织的推荐数据,直流电压每增加150V,熔断器的管体长度即应增加10mm,依次类推直流电压为1000V 时,管体长度应为70mm,当直流电压高至10KV- 12KV 时,管体长度至少应在600--700mm,即使对熔片进行弯折处理,管体长度也应保证在300mm左右,否则串联电弧的威胁仍然存在。
当今国内外的交流10--12KV 熔断器管体长度普遍采用292--442mm,欧美的直流熔断器在2000V DC时,圆管体为127-190mm,方形大电流管体为170--200mm,都是基于必须保证安全可靠分断的科学选择。
4、熔断器在直流回路使用时,必须考虑电感、电容能量存在所产生的复杂影响,因此时间常数L/R 是不可忽略的重要参数,应根据具体线路系统的短路故障电流发生和衰减率做准确评估,不是随意选大或选小都可以。由于直流熔断器时间常数L/R 大小决定着分断燃弧能量和分断时间及允通电压,所以管体的粗细与长短必须合理而安全的选择使用,某些厂家限于现有瓷管的尺寸或为降低成本,盲目采用低强度瓷或短管体生产直流高电压熔断器的作法,是不负责和不可取的。
5、有些厂家因为没有自成体系的直流熔断器产品,改用交流熔断器代替使用,从实用角度是可行的,但基于以上所述的安全原因,当交流熔断器用在直流回路时,应该降压使用。
例如,西门子公司的1000V AC 交流快熔,限定用在440V DC 回路(见图1),法国罗兰的交流700V熔断器,用于直流时也遵循1.3--1.4的降压系数,只用在500V DC 的回路(见图2),这是国际电工业界公认的一个安全准则。
三、交流快速熔断器与直流快速熔断器区别?从原理和结构
交流快速熔断器与直流快速熔断器有啥区别?从原理和结构上来分析有什么不同点。
所谓快熔,无非是要求熔丝在一定时间之内熔断而已。那么交流和直流在熔断(热效应)上的区别又是什么?一个交流有效值的问题。交流的有效值=直流的有效值/1.414。
交流熔断器用于交流电,直流熔断器用于直流电。
四、熔断器能否交直流通用?
紧急情况下,可以用,但最好不要混用。原因直流灭弧难度大于交流灭弧。如果把交流保险用在直流电路中,发生短路或过载时,熔断器熔断时,交流保险的灭弧能力达不到直流保险的能力,使灭弧时间延长,有可能损坏元件。
可控硅要有专门的速熔保险。
1、交流值为有效值,直流值为均方根值两者不能划等号。
2、交流曲线过零直流曲线不过零,相同容量的熔断器通过交流时易分断,通过直流时因吸弧困难有可能发生爆炸。
3、直流熔断器的选择和L/R值有关。
综合上述交直流熔断器不能通用。
但是看ABB公司、安川做的产品中直流侧也有用交流的熔断器,用的是Bussmann和法国罗兰的,人家做产品应该算是专业的了,但对于熔断器也是混用,而且直流熔断器从结构上来说他的管体长度比较长,国内做这种直流的厂家很少,即使有也没有相关的认证。。
直流熔断器一般用于保护晶体管一类,它的熔断保护动作快一般采用的是银丝或银异带. 交流熔断器熔断时间慢,一般过于过流短路保护... 一般采用的是康铜丝。
五、直流熔断器和直流断路器的区别
直流熔断器要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。
使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
直流断路器(Molded case DC circuit breaker )是指用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路等故障的危害的开关类器件。
由上定义可以年出,直流溶断器是一次性保护元件,一般用于后级保护电路失效后的电路短路及过流保护。
而断路器具有多次使用功能,但其中有触点及相关元件存在,有可能因零件失效或触头烧损而导致保护失灵。
二者各有优缺点,一般来说,溶断器用于最前级,为一级保护,其作用是在断路器失效后二次保护。
断电器用于直接电器的一级保护,为初级保护装置。
相关文章熔断器的符号是什么

熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号

熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点

熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图

有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明

有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型

熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义

有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器熔体额定电流分类与计算方法
- 下一篇:10kv跌落式熔断器(开关)挑选技巧