熔断器常用型号与负荷开关的安装要求
来源:电工天下时间:2020-03-23 15:22:49 作者:老电工手机版>>
有关熔断器常用型号,以及负荷开关的安装要求,与负荷开关配合的熔断器常用型号有:有RN1-10、RN3-10、RN5型熔断器,其安装要求与操动机构的安装规定有哪些?
例如:RN1-10 50/30 中,R 表示熔断器, N 表示户内型, 1为设计序号,10表示额定电压为10KV,空格后,斜线前的50表示熔断器额定电流,30表示熔体额定电流。
一、负荷开关与熔断器的安装要求
1、负荷开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好;来自:电工天下
2、10kV高压负荷开关的各相刀片与固定触头应同时接触,其前后相差不大于3 mm;
3、户外高压柱上负荷开关的拉开距离应大于175 mm;户内压气式负荷开关的拉开距离应为182+3 mm;
4、负荷开关的固定触头一般接电源侧。垂直安装时,固定触头在上侧;
5、负荷开关的传动装置部件应无裂纹和损伤,动作应灵活,拉杆应加保护环(套);
6、负荷开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动零件应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;
7、依墙安装的负荷开关与进线电缆的连接应经过母线;
二、负荷开关操动机构的安装规定
1、负荷开关操动机构的固定轴距地面高度应为1米;
2、负荷开关操动机构依墙安装时,其手柄中心距侧墙不应小于0.4米;
3、负荷开关操动机构侧墙安装时,其手柄中心距侧墙不应小于0.3米;
4、其操作手柄距带电部分不应小于1.2米;
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器的分类,熔断器的技术参数
- 下一篇:跌开式熔断器与阀型避雷器的安装要求