三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子

来源:电工天下时间:2022-01-21 07:43:27 作者:老电工手机版>>

有关三菱FX-PLC的编程实例,电动机怎么实现连续运转控制(起保停),根据需求设计出电动机连续运行的程序,以下是该PLC程序的I/O地址分配、I/0接线图与程序代码,有需要的朋友参考下。

电动机连续运转控制(起保停)的PLC程序

1、任务需求

设计出电动机连续运行的程序,找出所有的输入量与输出量,绘制出I/O接线图,编制出梯形图。

三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子

2、I/O地址分配

电动机的额定电流比较大,PLC的输出的电源带不动电动机,因此用PLC控制接触器吸合与断开,以控制电动机的启停。

为了达到此目的,需要给PLC提高输入信号,一个信号为启动,一个信号用来停止,因此就要用到两个按钮,一个启动按钮一个停止按钮。考虑到安全性的问题,需要加上热继电器的保护。

因此,输入量有3个,启动,停止,过载;输出量只有一个,电机运行。

三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子

3、I/0接线图

三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子

4、程序代码

三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子

5、执行过程

(1)按下启动按钮X000,Y000接通,Y000得电并自锁,电动机开始运行,实现连续运转控制;

(2)按下停止按钮X001,Y000断电,KM线圈断电,电动机停止运行。

(3)当电动机过载时,热继电器的触点动作,X002常开触点断开,Y000断电,电动机停止运行。

相关文章
  • 三菱PLC自锁控制应用程序的例子

    三菱PLC自锁控制应用程序的例子

    分享一个plc编程实例代码,三菱PLC自锁控制应用程序,主要包括自锁程序的控制要求,硬件电路设计(主回路、PLC原理图与语句表等),并分析了该自锁控制应用程序的执行过程,供大家参考。

    时间:2022-03-18 06:23:04

  • 三菱FX-PLC实现电动机正反转控制的代码

    三菱FX-PLC实现电动机正反转控制的代码

    有关三菱FX-PLC的编程实例,用三菱PLC设计出电动机正反转控制,要求进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,然后根据需求来编写PLC程序,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-21 07:41:55

  • 三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

    三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

    有关三菱FX-PLC的编程实例,3台电动机如何实现顺序启动控制,可以用参考三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,以下是I/O地址分配、I/O接线图与程序代码,供大家参考。

    时间:2022-01-21 07:40:04

  • 三菱FX-PLC实现按钮计数控制的例子

    三菱FX-PLC实现按钮计数控制的例子

    有关三菱FX-PLC的编程实例,如何来实现按钮计数控制,可以用三菱FX-PLC编程实现,按钮X000每接通一次,计数器C0计数值(当前值)增1,当计数器C0的当前值为4时,Y000接通,信号指示灯亮。

    时间:2022-01-21 07:32:07

  • 三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

    三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

    三相异步电动机Y-△降压启动的电路图,如下图:用三菱PLC进行改造,找出所有的输入量输出量,分配I/O地址,并设计出相应I/O接线图和PLC梯形图程序。

    时间:2022-01-05 06:05:18

  • 三菱FX-PLC实现两台电动机的循环控制功能

    三菱FX-PLC实现两台电动机的循环控制功能

    有关三菱FX-PLC的编程实例,两台电动机怎么进行循环控制,可以借助三菱FX-PLC来实现,以下是任务需求、I/O地址分配与PLC程序代码,供大家参考。

    时间:2021-12-16 10:21:20

  • 三菱plc控制两台电动机起停的编程例子

    三菱plc控制两台电动机起停的编程例子

    有关三菱plc的编程实例,两台电动机要求m1启动后m2才可以启动,且m2要求实现点动,可以使用三菱plc程序进行控制,以下是io地址分配与plc程序代码,供大家参考。

    时间:2021-12-16 10:18:49

  • 三菱FX-PLC按钮控制照明灯的编程例子

    三菱FX-PLC按钮控制照明灯的编程例子

    有关三菱FX-PLC编程的例子,用按钮来控制照明灯的亮起与熄灭,并做好时间间隔的计时以及灯亮的维持时间,以下是I/O地址分配与程序代码,供大家参考。

    时间:2021-12-16 10:14:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有