西门子plc s7-300数据积分计算的问题
来源:电工天下时间:2015-12-27 07:50:18 作者:老电工手机版>>
西门子plc s7-300数据积分计算的问题
问题:有一个312-1AE13-0AB0的CPU,以及321的DI和331的AI模块。
需要在一个流量计上计算一定时间的流量。流量计可以选择4-20mA输出,也可以选择脉冲输出。
1、如果用4-20mA输出的时候我应该采用什么样的方式计算以一定时间的总流量?很多人说用什么ob块还是中断什么的我都不怎么懂,能详细的说明下么?
2、如果用脉冲输出的形势应该如何操作?听人说300的cpu是有高速计数器的,我这款cpu有这样的功能么?如果有,应该如何应用呢?输入是在DI模块里边输入么?还是CPU提供了相应的接口?程序应该怎么写呢?
解答:
现场的计量器件有脉冲输出
这个输出可以定义如一吨 一个脉冲或者0.1吨一个脉冲(计量器具自身计算的)你上面的程序可以这样写:
加入一个脉冲是0.1吨
I0.0(运行信号 I0.1(脉冲累计信号)M10.0(ADD_R)加法计算
--| |-----------------| |—---——(p)——————
MD0 IN1
0.1 IN2 OUT MD0
相关文章
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200数据类型关系入门
西门子s7-200中各数据类型之间的相互关系,学习西门子s7-200 plc编程时,不仅要掌握好数据类型的基础知识,对于不同数据类型间的关系,也必须了如指掌才行。
时间:2021-10-23 06:50:08
西门子S7-200数据类型入门教程
学习西门子s7-200 plc编程,必须掌握好数据类型的基础知识,数据类型决定了数据可接收哪些数值,使用该数据可执行哪些指令,即数据类型定义了允许的数据范围和允许的指令。
时间:2021-10-23 06:25:02
【图文】西门子s7-200数据永久保存教程
有关西门子s7-200数据永久保存的实现方法,介绍了cpu的存储结构,cpu永久存储的原理,s7-200 cpu内永久保持型存储区eeprom的方法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:27:47
西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子
在西门子S7-200与S7-300/400 plc中,分别使用plc梯形图与指令表,来编写一个数据比较程序,这里说一说西门子plc数据比较程序的不同实现方法,供大家学习参考。
时间:2020-03-18 14:16:29
【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解
西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。
时间:2020-03-09 09:44:59
【图】西门子s7-300 plc的数据类型有哪些?
西门子s7-300 plc的三种数据类型,基本数据类型、复合数据类型和参数类型,详细介绍了这些数据类型的分类与功能,重点是基本数据类型与复合数据类型的使用方法。
时间:2020-02-21 10:51:25