西门子s7-200移位指令用法注意事项

来源:电工天下时间:2015-10-08 21:31:45 作者:老电工手机版>>

西门子s7-200移位指令用法注意事项

1、右移和左移语句表指令

西门子S7-200的右移和左移移位指令将输入值IN右移或左移N位,并将结果装栽到输出OUT中。

移位指令对移出的位自动补零。如果位数N大于或等于最大允许值(对于字节操作为 8,对于字操作为16,对于双字操作为32),那么移位操作的次数为最大允许值如果移位次数大于0,溢出标志位(SM1.1)上就是最近移出的位值。如果移位操作的结果为0, 零存储器位(SM1.0)置位。字节操作是无符号的。对于字和双字操作,当使用有符号数据类型时,符号位也被移动。

2、plc梯形图
S7-200的移位指令的梯形图如图6-21所示。
S7-200的移位指令的梯形图
 
3、标志位与ENO使ENO = 0的错误条件:0006(间接寻址) 受影响的SM标志位:
①SM1.0(结果为0);
②SML.1(溢出)

相关文章
  • 西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。

    时间:2020-04-23 10:49:53

  • 西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

    西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

    西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。

    时间:2020-04-23 10:45:14

  • 西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

    西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

    西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。

    时间:2020-04-23 10:45:12

  • 西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

    西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

    西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。

    时间:2020-04-23 10:26:03

  • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

    时间:2020-04-23 10:19:13

  • 西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

    西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

    时间:2020-04-23 10:12:27

  • 西门子plc的计数器指令使用说明

    西门子plc的计数器指令使用说明

    西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。

    时间:2020-04-23 09:54:55

  • 西门子plc S_PULSE(脉冲S5定时器)的用法说明

    西门子plc S_PULSE(脉冲S5定时器)的用法说明

    有关西门子plc指令的用法教程,这里主要讲一下脉冲S5定时器的使用方法,西门子plc 脉冲定时器的线圈指令,介绍下工作时序与应用实例,供大家学习参考。

    时间:2020-04-22 15:55:03

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有