plc软冗余程序段与非冗余程序段的区别
来源:电工天下时间:2015-12-27 06:49:26 作者:老电工手机版>>
plc软冗余冗余程序段与非冗余程序段的区别
问题:
现场工艺控制要求不间断的写成冗余执行程序,可以间断的工艺控制要求写成非冗余执行程序。
解答:
1、主系统、备用系统中的plc程序由非冗余(non-duplicated)用户程序段和冗余(redundant backup)用户程序段组成。主系统PLC执行全部的用户程序,备用系统PLC只执行非冗余用户程序段,而跳过冗余用户程序段。
2、现场工艺控制要求不得间断的写成冗余执行程序,可以间断的工艺控制要求写成非冗余执行程序?
靠谱。主系统、备用系统中除了配置冗余的I/O之外,尚可配置自己的子系统的I/O,即非冗余的I/O。完成非冗余的I/O的控制程序为非冗余用户程序段。根据控制对象的工艺要求来划分哪些必须冗余,哪些可非冗余。
3、OB35里除了样例程序外还需写和工艺相关的梯形图吗?
要看控制对象的工艺要求,没有原则性德规定。
相关文章
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
- 上一篇:西门子PLC常见故障问题解答
- 下一篇:西门子plc s7-300数据积分计算的问题