【图】西门子s7-300 plc的数据类型有哪些?
来源:电工天下时间:2020-02-21 10:51:25 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-300 plc的三种数据类型,基本数据类型、复合数据类型和参数类型,详细介绍了这些数据类型的分类与功能,重点是基本数据类型与复合数据类型的使用方法。
西门子s7-300 plc的数据类型
西门子s7-300 plc的三种数据类型:基本数据类型、复合数据类型和参数类型。
一、基本数据类型
1、位(bit)
常称为BOOL(布尔型),只有两个值:0或1。如:I0.0,Q0.1,M0.0,V0.1等。
2、字节(Byte)
一个字节(Byte)等于8位(Bit),其中0位为最低位,7位为最高位。如:IB0(包括I0.0~I0.7位),QB0(包括Q0.0~Q0.7位),MB0,VB0等。范围:00~FF(十进制的0~255)。
3、字(Word)
相邻的两字节(Byte)组成一个字(Word),来表示一个无符号数。
因此,字为16位。如:IW0是由IB0和IB1组成的,其中I是区域标识符,W表示字,0是字的起始字节。
注意,字的起始字节(如上例中的“0”)都必须是偶数。字的范围为十六进制的0000~FFFF(即十进制的0~65536)。在编程时要注意,如果已经用了IW0,如再用IB0或IB1要特别加以小心。
4、双字(DoubleWord)
相邻的两个字(Word)组成一个双字,来表示一个无符号数。
因此,双字为32位。如:MD100是由MW100和MW102组成的,其中M是区域标识符,D表示双字,100是双字的起始字节。
注意,双字的起始字节(如上例中的“100”)和字一样,必须是偶数。双字的范围为十六进制的0000~FFFFFFFF(即十进制的0~4294967295)。
在编程时要注意,如果已经用了MD100,如再用MW100或MW102要特别加以小心。
以上的字节、字和双字数据类型均为无符号数,即只有正数,没有负数。
5、16位整数(INT,Integer)
整数为有符号数,最高位为符号位,1表示负数,0表示正数。范围为-32768~32767。
6、32位整数(DINT,DoubleInteger)
32位整数和16位整数一样,为有符号数,最高位为符号位,1表示负数,0表示正数。范围为-2147483648~2147483647。
7、浮点数(R,Real)
浮点数为32位,可以用来表示小数。浮点数可以为:1.m×2e,其存储结构如图所示:
8、常数的表示方法
常数可以是字节、字或双字,CPU以二进制方式存储,也可以用十进制,十六进制ASCII码或浮点数形式来表示。如下图所示:
说明:
(1)S5T#格式为:S5T#aD_bH_cM_dS_eMS,其中a,b,c,d,e分别是日,小时,分,秒和毫秒的数值,输入时可以省掉下划线,如表中所示。
(2)D#取值范围为:D#1990_1_1~D#2168_12_31。
二、复合数据类型
用户通过复合基本数据类型而生成就是复合数据类型。
复合数据类型包括:
1、数组(ARRAY)
将一组同一类型的数据组合在一起组成一个单位就是数组。
2、结构(STRUCT)
将一组同不同类型的数据组合在一起组成一个单位就是结构。
3、字符串(STRING)
字符串是由最多254个字符组成的一维数组。
4、日期和时间(DATE-AND-TIME)
用于存储年、月、日、时、分、秒、毫秒和星期的数据。占用8个字节,BCD编码。星期天代码为1,星期一~星期六代码分别是2~7。
如:DT#2004_07_15_12:30:15.200为2004年7月15日12时30分15.2秒。
5、用户定义的数据类型(UDT,User-DefinedDataTypes)
由用户将基本数据类型和复合数据类型组合在一起形成的数据类型。
可以在数据块DB和变量声明表中定义复合数据类型。
三、参数类型
为在逻辑块之间传递参数的形参(FormalParameter,形式参数)定义的数据类型。
相关文章
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200数据类型关系入门
西门子s7-200中各数据类型之间的相互关系,学习西门子s7-200 plc编程时,不仅要掌握好数据类型的基础知识,对于不同数据类型间的关系,也必须了如指掌才行。
时间:2021-10-23 06:50:08
西门子S7-200数据类型入门教程
学习西门子s7-200 plc编程,必须掌握好数据类型的基础知识,数据类型决定了数据可接收哪些数值,使用该数据可执行哪些指令,即数据类型定义了允许的数据范围和允许的指令。
时间:2021-10-23 06:25:02
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
- 上一篇:wincc使用心得体会
- 下一篇:【图】西门子plc RS触发器指令的分类与用法