wincc声明数组变量与结构变量的问题
来源:电工天下时间:2015-12-14 00:55:36 作者:老电工手机版>>
wincc声明数组变量与结构变量的问题
若不能把STRUCT的数组直接传送到WINCC,如何在WINCC中声明数据变量,包含的变量很多,需要逐一声明吗?
另外,WINCC种的结构变量,是把一些变量归类到一起?如何操作,新建了一个可是在画面组态的时候根本看不到结构变量。
解答:
先建立一个结构,里面包含多个元素,比如建立一个结构叫motor,其中包含man,res,open,close。
然后,建立变量名为motor1,数据类型为motor,则自动生成motor1.man,motor1.res,motor1.open,motor1.close。
这样方便建立变量,然后用画面窗口显示设备的控制画面,画面连接变量的“.”后面的部分,以及“.”。
然后,画面窗口的变量前缀连接变量“.”前面的部分,不包括“.”这样方便控制多个相同的设备只要复制画面窗口,修改变量前缀就好了。
相关文章
WinCC变量线性变换的步骤
有关WinCC变量线性变换的步骤,分为创建项目,建立过程变量,配置线性变换及组态画面,检查测试效果等,可以通过 WinCC 的线性变换来处理,WinCC 线性变换的操作步骤,供大家学习。
时间:2015-12-13 09:12:25
wincc使用心得体会
wincc使用的心得体会,有关wincc的用户管理、报警功能、现场状态、速度给定、工程在WinCC上使用TCP/IP链接变量的优点等,一起来了解下。
时间:2015-11-05 06:13:34
【图】博途wincc使用内部变量切换画面的方法
博途wincc使用内部变量切换画面的方法,查看要选择切换的画面,找到画面编号,介绍了通过内部变量实现画面切换的操作步骤,需要的朋友参考下。
时间:2015-10-21 14:47:35
虚拟机安装wincc软件的方法与步骤
如何在虚拟机中安装wincc软件,有关虚拟机安装wincc软件的方法与步骤,非常详细的图文安装步骤,一步步教大家完成wincc软件在虚拟机环境中的安装,一起来了解下。
时间:2015-10-20 14:54:17
博途v13已创建的wincc项目开机自启动的设置方法
博途v13已创建的wincc项目开机自启动的设置方法,博途v13已创建的wincc项目,如何设置为开机时自动启动,打开WINCC RT Start文件,找到Autostart目录下,单击Autostart,搜索到目录,点击确定即可。
时间:2015-10-20 14:07:47
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤,wincc7.0环境下如何创建项目指示灯与按钮,操作过程还是有些复杂的,本文提供了wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,供大家学习参考。
时间:2015-10-20 11:41:41
【多图】wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,整个创建过程分为16步,包括创建单用户项目、变量管理、通讯方式的选择等操作,非常实用的wincc7.0创建项目指示灯与按钮的教程。
时间:2015-10-19 17:45:57
【图】西门子1200plc仿真连接hmi与wincc的实施步骤
西门子1200plc仿真连接hmi与wincc的实施步骤,1200与hmi的仿真,包括触摸屏、tiawincc及wincc7.2,项目建立与仿真(与hmi及博途wincc),非常不错的西门子1200plc仿真实践。
时间:2015-10-19 14:37:35