西门子s7-200 plc以太网通讯读写问题分析
来源:电工天下时间:2015-12-14 04:56:28 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200 plc以太网通讯的读写问题
问题:
总共16台西门子S7-200 plc之间采用以太网通讯,硬件上该如何连接,软件上如何编程读写彼此之间的数据?
比如:1号PLC需要读写2号PLC中20个字节的数据,3号PLC需要读写2号PLC中30个字节的数据等。
解答:
1、S7-200 PLC可以通过以太网模块CP243-1及CP343-1 IT接入工业以太网。每个 S7-200 CPU 只能连接一个 CP 243-1。
如果还连接了其它 CP 243-1 通信处理器,S7-200 系统将不能正常运行,若使用S7-200 SMART系列PLC则本体自带RJ45以太网接口,不必增加上述硬件。
2、交换机。
所有的PLC通过CP243-1或CP243-1 IT经由网线连接到交换机上。因此,交换机必须有16口以上。
3、S7-200之间的通信为Server/Client方式。即S7-200进行以太网通信时,可以作为Server端或者Client端,但不能同时拥有两种角色。
4、CP243最大连接数目为:8。
即它作为Server端时,最多只能连接8个Client端。
CP 243-1 作为服务器在一个组态的通道中接收到多个请求,则仅处理第一个请求。
其它请求将在第一个请求处理完毕(即直到响应发送)后才予以处理。CP 243-1 没有通道请求管理功能,因此不能对请求进行缓存。
5、菜单栏“工具-->以太网向导”。
相关文章
profinet和以太网有什么区别
profinet和以太网的主要区别,参考如下:工业以太网是自动化领域控制层和管理层的主要网络类型之一,用于连接PLC和PLC或者PLC和上位机。以上负责连接网络的物理介质,即为工业以太网。
时间:2022-04-28 18:29:39
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
西门子plc通讯网络的建立与使用过程
西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接的方法,设置触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,设置PC,以太网口IP地址为192.168.0.11,西门子plc与触摸屏以太网通讯的设置实例。
时间:2015-12-12 18:29:43
西门子s7-200使用uss通讯控制变频器的方法
西门子s7-200使用uss通讯控制变频器的方法,s7-200 cpu上的rs485通信口可以编程为工作在自由口模式下,支持uss通信协议,西门子s7-200 cpu提供了uss通信指令库。
时间:2015-11-18 15:40:23
【图】西门子s7-214实时时钟读写实例
西门子s7-214实时时钟读写实例,有关实时时钟的两种特殊指令:读和写日期及时钟时间,需要有如下结构的8字节缓冲区,包括程序框图与程序注释等内容。
时间:2015-11-03 10:37:22
【图】西门子s7-200与s7-300与以太网通信的方法步骤
西门子s7-200与s7-300与以太网通信的方法,把S7-200以太网模块CP243-1配置为CLIENT,使用STEP 7 Micro/WIN32中的向导进行通信的配置,步骤如文中所述。
时间:2015-10-31 14:52:49
【图】西门子plc通讯rs485串口线的制作方法
西门子plc通讯rs485串口线的制作方法,根据使用场合的不同,西门子plc通讯rs485串口线的制作与焊接方法不同,按规范来作,用PROFIBUS 总线连接器和电缆,连接二个或多个S7-200PLC。
时间:2015-10-29 14:23:22