西门子s7-200模式开关term的使用方法
来源:电工天下时间:2015-11-28 22:16:02 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200模式开关term的使用方法
西门子s7-200提供一个模式开关来改变操作模式,可以用模式开关(位于S7-200盖板下面)手动选择操作模式:可以将模式开关打在STOP停止模式,停止程序的执行;可以将模式开关打在RUN运行模式,启动程序的执行;也可以将模式开关打在TERM(终端)模式,不改变当前操作模式。
如果模式开关打在stop或者term模式,且电源状态发生变化,则当电源恢复时,cpu会自动进入stop模式。
如果模式开关打在RUN模式,且电源状态发生变化,则当电源恢复时,CPU会进入RUN模式。
TERM保持当前模式,即在由
STOP>>TERM时,仍为STOP 且SM0.7=0保持不变
RUN>>TERM时,仍为RUN 且SM0.7由1变为0。
当由RERM变为RUN时,SM0.7由0变为1。
相关文章
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
【图】西门子s7-plcsim仿真软件执行模式的用法
西门子s7-plcsim仿真软件执行模式的用法,在s7-plcsim应用窗中设置有“程序执行模式”选择快捷按钮,用于选择程序执行模式,录制与回话,程序执行模式选择的例子。
时间:2019-12-10 09:31:16
【图】西门子plc用一个开关控制三盏照明灯的设计方案
西门子plc如何用一个开关控制三盏照明灯,电路设计说明,用一个开关控制三个照明灯的接线图和梯形图,介绍了该电路的控制原理与功能,需要的朋友参考下。
时间:2015-12-18 14:29:57
【图】西门子s7-300模式选择开关的档位用法
西门子s7-300模式选择开关的档位用法,西门子s7-300 plc的模式选择开关(如图)共分4档:RUN-P(运行编程),RUN(运行),STOP(停止)和MRES(内存复位)4档,各档功能与使用注意事项。
时间:2015-10-29 20:31:53
西门子step7在stop模式下故障诊断的方法
西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。
时间:2015-10-29 16:40:55
【图】西门子plc s7-200转入运行模式的方法图解
西门子plc s7-200转入运行模式的方法,通过step7-micro/win软件将s7_200转入运行模式,s7-200的模式开关,必须设置为term或者run,当s7-200处于run模式时,执行程序。
时间:2015-10-05 07:45:34
【图】西门子plc实现四个开关控制一个照明灯的电路设计
西门子plc实现四个开关控制一个照明灯的电路设计方案,四个开关控制一个照明灯,任何一个开关都可以控制照明灯的亮与灭,输入/输出元件及控制功能,根据逻辑表达式画出PLC接线图和梯形图。
时间:2015-09-27 07:36:17
【图】西门子plc一个开关控制三个灯的例子
西门子plc一个开关控制三个灯,用一个开关控制三个照明灯,要求开关闭合时灯亮,开关断开时灯灭,详细的控制方案设计,输入/输出元件及控制功能,电路设计与控制原理。
时间:2015-09-24 09:20:23