西门子S7-300中FC的参数OUT和IN_OUT的区别
来源:电工天下时间:2015-10-23 09:41:19 作者:老电工手机版>>
西门子S7-300中FC的参数OUT和IN_OUT的区别
问题:S7-300的FC的参数OUT和IN_OUT有什么区别?
解答:在给OUT参数赋值之前,它的值是不定的,必须先赋值后使用。退出FC后,IN_OUT的值用它的实参保存,下次调用时IN_OUT的值是确定的。IN_OUT有点类似于FB的静态变量。
相关文章
SFC chart的控制命令的分类与用法
有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
SFC chart中执行Abort命令时顺控程序的执行顺序
有关SFC chart中执行Abort命令时顺控程序的执行顺序,SFC chart包含三个顺控程序RUN_KM,ABORT_KM,HOLD_KM,启动条件分别为SFC chart处于“Run”,“Aborting”,“Holding”状态。
时间:2020-02-21 10:54:04
cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题
有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
时间:2020-02-21 10:21:48
影响SFC chart状态转换的参数分析
影响SFC chart状态转换的参数分析,这些参数包括SELFRESET、CYCLEXEX、SELFCOMP、 RUNHold等,这些参数决定了SFC chart状态转换,顺控程序的处理方式等。
时间:2019-12-21 08:33:28
西门子step7中IN、OUT与IN-OUT参数的ANY指针地址用法
西门子step7中将IN、OUT和IN-OUT参数的ANY指针地址参数载入地址寄存器AR1,当将ANY指针载入到地址寄存器AR1和AR2时,必须注意在FB与FC情况下的不同处理方法。
时间:2015-12-02 12:39:22
SFC连续功能的条件_SFC连续功能的实现过程
有关SFC连续功能要满足的条件,SFC连续功能的实现过程,SFC保持在运行状态下,不停止电机/阀门等现场设备,选择不同的控制分支,如何实现呢,一起来看看。
时间:2015-11-18 17:48:53
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。
时间:2015-11-05 04:11:46
【图】FC106参数与程序块功能的使用实例
FC106参数与程序块功能的使用实例,功能FC106能把实际的量转换为PQW要输出的量,FC106的使用案例,以调节阀的输出为例,阀门开度转化为直接输出的程序。
时间:2015-11-04 20:23:26