【图】FC106参数与程序块功能的使用实例
来源:电工天下时间:2015-11-04 20:23:26 作者:老电工手机版>>
FC106参数与程序块功能的使用实例
1、FC106参数
跟功能FC105的规范化功能相反,功能FC106能把实际的量转换为PQW要输出的量(如图1所示)。
图1 FC106调用功能
其中FC106的参数如表2。
表2 FC106参数
UNSCALE功能接收一个以工程单位表示、且标定于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型输入值(IN),并将其转换为一个整型值。将结果写入OUT。
UNSCALE功能使用以下等式:
OUT = [ ((IN-O_LIM)/(HI_LIM-O_LIM)) * (K2-1) ] + K1
该公式根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置常数K1和K2。
BIPOLAR:假定输出整型值介于 -7648和27648之间,因此,K1 = -7648.0,K2 = +27648.0
UNIPOLAR:假定输出整型值介于0和27648之间,因此,K1 = 0.0,K2 = +27648.0
如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围,输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方,并返回一个错误。
2、FC106的使用案例
以调节阀的输出为例,其程序如图2。
图2 阀门开度转化为直接输出的程序
根据M0.0的变化可以观察到两条不同的转换曲线,具体如图3和图4。
图3 单极性转换曲线
图4 双极性转换曲线
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明
西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
【图文】西门子s7-300程序块加密解密教程详解
有关西门子s7-300程序块加密与解密的教程,把需加密的块生成源文件,给需要加密块进行加密,给ob块加密时有些不同,加密后,完成把加了密的源文件删除,或导出源文件等操作。
时间:2020-04-08 11:50:00
西门子plc的转换指令功能说明
西门子plc的转换指令1. BCD_IBCD码转换为整数2. I_BCD 整数转换为BCD码3. I_DINT 整数转换为双整数4. BCD_DIBCD码转换为双整数5. DI_BCD 双整数转换为BCD码6. DI_REAL 双整
时间:2020-03-15 11:05:22
西门子plc的比较指令功能说明
西门子plc的比较指令1、CMP?R 实数比较2、CMP?I 整数比较3、CMP?D 双整数比较比较指令是对两个存储器的内容或数据进行比较,这两个数据应分别传送到累加器1和累加器2中,然后将
时间:2020-03-15 10:55:15