西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-23 10:12:27

有关西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

西门子s7-300 plc定时器指令

西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器。

定时器与计数器的数量取决于CPU型号。定时器与计数器是plc的重要编程元件,用于产生各种控制需要的时序,满足各种控制要求。

1、延时通定时器指令

图示延时通定时器(SD)。梯形图中各输入输出端功能为:

S—起动端,S7的定时器采用跳边沿起动;

TV—设定值端,用于输入定时器的设定值,设定值的数据类型是S5TIME,标识符为S5T#;

R—复位端,当R前面的RLO为1时,定时器被复位清0;

Q—触头输出端,受起动端S控制;

西门子s7-300 plc定时器指令1

延时通定时器

a)梯形图  b)语句指令程序  c)功能块图

BI—当前值输出端,输出定时器的当前值;

BCD—当前值的BCD码,输出定时器当前值的BCD码。

在梯形图及功能块图中S端与TV端必须填写,其余部分可以根据需要取舍。

当常开触头I0.7由0变1而产生RLO的上升沿,则定时器T4开始35s计时。定时器的当前时间值等于预置值(TV,本例为35s)减起动后的时间。如果I0.7保持为1,35s计时到达后,Q4.5由0变1,35s计时到达后若S端的RLO又变为0,则定时器复位,Q4.5随之变为0。

若35s计时时间未到达时,S端由1变为0,则定时器T4停止计时,当前时间值保持不变,Q4.5没有反应。一旦S端又由0变为1而产生上升沿时,定时器T4重新起动,从预置值(35s)开始计时。

复位端R前I0.5变为1时,定时器T4复位,计时预置值和输出触头Q4.5均被清0。

2、锁存型延时通定时器指令

图示锁存型延时通定时器(SS)。当常开触头I0.7由0变1而产生RLO的上升沿,则定时器T4开始35s计时,计时期间即使S端变为0,计时仍然进行;计时到达后,输出端Q4.5变为1并保持。

西门子s7-300 plc定时器指令2

锁存型延时通定时器

a)梯形图  b)语句指令程序  c)功能块图

若计时期间,输入端由1变0,然后再由0变1时,产生新的上升沿,则定时器将被重新起动,从预置值(35s)开始计时。

不论S端是什么状态,只要复位端R前的I0.5变为1时,定时器T4复位,计时预置值和输出触头Q4.5均被清0。

3、延时断定时器指令

图示延时断定时器(SF)。当常开触头I0.7由0变1而产生RLO的上升沿时,Q4.5变为1。I0.7由1变为0而产生下降沿时,定时器T4开始35s计时,计时到达后,预置值与Q4.5均变为0。

西门子s7-300 plc定时器指令3

延时断定时器

a)梯形图  b)语句指令程序  c)功能块图

若35s计时时间未到达时,S端又由0变为1,则定时器T4预置值保持不变并停止计时。此时若I0.7又重新变为0产生新的下降沿时,定时器T4重新起动,并从预置值(35s)开始计时。

复位端R前I0.5变为1时,定时器T4复位,计时预置值和输出触头Q4.5均被清0。

4、脉冲定时器指令

图示脉冲定时器(SP)。当I0.7由0变为1而产生上升沿时,T4开始35s计时,输出Q4.5变为1。计时到达后,当前时间值和Q4.5均变为0。

西门子s7-300 plc定时器指令4

脉冲定时器

a)梯形图  b)语句指令程序  c)功能块图

计时期间如果I0.7变为0,或者R端的I0.5变为1,则T4计时停止,计时预置值和输出触头Q4.5均被清0。

5、脉冲扩展定时器指令

图示脉冲扩展定时器(SE)。当S端由0变为1而产生上升沿时,T4开始计时,Q4.5保持为1计时,到达后,Q4.5变为0。

计时期间即使S端由1变为0,仍继续计时,Q4.5保持为1直至计时结束。但如果S端再次由0变为1,则T4 重新起动并从预置时间开始计时。

西门子s7-300 plc定时器指令5

脉冲扩展定时器

a)梯形图  b)语句指令程序  c)功能块图

R端由0变为1时,T4被复位并停止计时。复位后Q4.5变为0,当前时间和计时预置值均清0。

定时器指令还有简化形式。

西门子s7-300 plc定时器指令6

延时通定时器指令简化形式

a)梯形图  b)语句指令程序  c)功能块图

例:用S7-300控制指示灯HL1,当控制按钮SB1按下时,HL1以2s熄灭、1s亮交替闪烁。设计相应的PLC程序。

解:①分配控制系统编程元件:按钮SB1—I0.0;指示灯HL1—Q4.0;延时通定时器T1—计时预置值为1s;延时通定时器T2—计时预置值为2s。

②采用延时通定时器简化指令,其梯形图和语句指令程序见图。

西门子s7-300 plc定时器指令7

两个延时通定时器控制指示灯闪烁

a)梯形图  b)语句指令程序

    相关文章
    • 西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

      西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

      西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。

      时间:2020-11-17 13:19:15

    • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

      时间:2020-04-23 11:24:40

    • 西门子step7功能块定时器参数说明图解

      西门子step7功能块定时器参数说明图解

      西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。

      时间:2020-04-23 10:49:53

    • 西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

      西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

      西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。

      时间:2020-04-23 10:45:14

    • 西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

      西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

      西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。

      时间:2020-04-23 10:45:12

    • 西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

      西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

      西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。

      时间:2020-04-23 10:26:03

    • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

      西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

      西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

      时间:2020-04-23 10:19:13

    • 西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。

      时间:2020-04-23 09:36:17

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有