西门子6RA28调速系统F16故障处理方法

来源:电工天下时间:2015-10-19 07:36:35 作者:老电工手机版>>

西门子6RA28调速系统F16故障处理方法

一台西门子6RA28控制的调速系统,原本运行正常,再次启动,电机不转且过一会儿报F16注F16:传动系统停止转动。

处理过程:

1、检查给定信号和使能信号均正常

2、将机械挂空档,启动系统,发现电枢电流比正常时高,电枢电压升不去(当给定达到  50%,电枢电压仍只能升到10%)

3、考虑到昨天运行时电机无异常,分析励磁可能有问题,检测电机上的励磁电压为0V,检查励磁整流桥的输出为180VDC

4、后查出该励磁电压经过一继电器后再送到电机,继电器触点接触不良导至电机上无励磁电压。

5、更换继电器的触点后,恢复正常。

小结:电机空载时能慢慢转是由于剩磁,由于磁场太弱,才导致电枢电流过大故报F16。

相关文章
  • 西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。

    时间:2022-04-28 18:32:39

  • 西门子变频器调速恒压供水的应用案例

    西门子变频器调速恒压供水的应用案例

    西门子变频器调速恒压供水的应用案例,实现生活区的全自动恒压供水,平抑用水高峰期和低谷期的水压差,用微型计算机和变频器等组成恒压供水控制系统,一起来了解下。

    时间:2020-03-10 10:53:23

  • 西门子step7如何诊断硬件与网络故障?

    西门子step7诊断硬件与网络故障

    西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。

    时间:2015-11-27 06:36:43

  • 使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法

    FB125或FC125诊断DP网络故障

    使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。

    时间:2015-11-05 04:11:46

  • 西门子step7在stop模式下故障诊断的方法

    西门子step7 stop模式故障诊断

    西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。

    时间:2015-10-29 16:40:55

  • 已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?

    已存储程序的MMC卡故障

    已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法,将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上,已存储程序的MMC卡报此故障的原因,以及完整的解决方法。

    时间:2015-10-20 15:54:51

  • 【图】西门子plc s7-200常见故障现象

    西门子plc s7-200常见故障

    西门子plc s7-200常见故障现象,西门子plc s7-200内部rs485接口电路图,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好等。

    时间:2015-10-02 09:37:42

  • 【图】POFF报警故障的几种原因

    POFF报警故障

    POFF报警故障的原因,一台高力发CH3000型110kW变频器,上电报POFF故障,将相关电压检测电路(即POFF报警电路),大概有七个方面的因素,会导致变频器上电报POFF,或OU或其它与电压检测相关的故障。

    时间:2015-09-17 16:42:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有