西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例
来源:电工天下时间:2020-04-23 10:45:12 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。
西门子plc有记忆接通延时定时器指令
定时器用于对许多间隔的累计定时,工作原理与接通延时定时器基本相同。
区别在于:有记忆接通延时定时器的当前值是可以记忆的。
上电周期或首次扫描时,定时器位为0 (OFF),当前值保持。
使能输入IN接通时(由0变为1),定时器位为OFF,当前值从保持值开始累计计数时间。
使能输入IN断开(IN由1变为0),定时器位和当前值保持最后状态。西门子plc有记忆接通延时定时器指令
使能输入再次接通时,当前值从上次的保持值继续计数,当累计当前值达到预设值时,定时器位为1 (ON),当前值连续计数到32 767,才停止计时。
指令格式:TONR Txxx,PT
例子:TONR T20,63,TORN为定时器标示符,Tn为定时器编号,IN为启动电平输入端,PT为时间设定值输入端。

有记忆接通延时计时器指令

(a)梯形图;(b)语句表;
注意,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。有记忆接通延时定时器指令使用实例。
相关文章西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。
时间:2020-04-23 10:45:14
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。
时间:2020-04-23 10:26:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子plc S_PULSE(脉冲S5定时器)的用法说明

有关西门子plc指令的用法教程,这里主要讲一下脉冲S5定时器的使用方法,西门子plc 脉冲定时器的线圈指令,介绍下工作时序与应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-04-22 15:55:03
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01
西门子plc S7300定时器剩余时间

西门子plc S7300定时器剩余时间,西门子S7-300定时器的设定时间为S5T#10S,其剩余时间值要和5s比较,MW10中BI剩余时间值应与50比较。
时间:2016-05-30 10:24:52