西门子s7-300plc扩展机架的个数
来源:电工天下时间:2015-09-20 09:33:30 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300plc扩展机架的个数
问题:西门子S7-300PLC可以扩展3个机架,算上CPU所在的0号机架,一共4个机架,32个模块,是否可以扩展4个机架,算上0号机架5个,带20个模块?用4个153连接这个5个机架,是否可行?
回答:
1、西门子S7-300plc主要看是什么型号的CPU。不同的CPU扩展的能力也不同
2、譬如CPU是CPU 315-2 PN/DP的特性:带最大的I/O能力为数字式输入16384个,数字式输出16384个,模拟量通道1024个输入,1024个输出。都是包括分布式i/o口,所有的总和之数。最大扩展机架数量为4个,这包括了0号机架。一个上面最多为8个模块,只要你的I/O点数在范围之内。
3、连0号机架,一共5个,带20个模块,是不可以的。
关键是:扩展机多机架用的型号是IM361,主机架3号槽用的是IM360,才能实现一共4个扩展。
IM153是ET200M中的通讯接口模块,他后面可以连接8个S7300的IO模块,所以说ET200是指系列,而IM153是ET200中的通讯模块,ET-200M是SIEMENS的S7-PLC的分布式I/O,即是一个远程I/O站,它可以通用S7-300的各种模块。它主要特点就是将远程的I/O (包括模拟量)通过通讯线传给主机,这样节省了大量的信号电缆,使得结构清晰,便于维护。
ET200M接口6ES7 153-1AA03-0XB0 与 6ES7 153-2BA02-0XB0都是模块化的远程I/O,可以组态机架,并配置标准的I/O模板,后者是前者的升级版,向下兼容,因此6ES7 153-2BA02-0XB完全可以替代6ES7 153-1AA03-0XB0。
6ES7 153-1AA03-0XB0 与 6ES7 153-2BA02-0XB0在结构上是一样的,因此与PROFIBUS连接器连接的接口也是一样的,同一连接器两种型号的模块都能插入,唯一的区别是后者可以插入更多的标准的I/O模块。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20