plc控制系统编程设计要点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-12 10:22:41

有关plc控制系统编程设计要点,plc控制系统编程设计的注意事项,确定是用plc单机还是用plc形成网络,plc控制系统与其它电气设备一起使用时的注意事项。

plc控制系统编程设计要点

1、根据系统规模,确定是用plc单机还是用plc形成网络。

并根据系统需要计算出plc输人、输出点数.所选择的i'lc的总点数一定要留有一定裕量,一般留出10%的裕量。

2、根据plc输出端所带的负载性质(直流、交流),电流性质(大电流、小电流),以及plc输出点动作的频率和负载的性质(电感性、电阻性)等,确定plc输出端的类型(继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出)。

3、根据系统的大小合理选择plc存储容量与速度,一般存储容量越大、速度越快,价格就越高。

4、电源干扰主要是通过供电线路的阻抗藕合产生的,是干扰进入plc的主要途径之一。

如果有条件,可对plc采用单独供电,以避免其他设备的起停对plc产生干扰。在干扰较强或对可靠性要求很高的场合。

可在plc的交流电源输人端加接带屏蔽的隔离变压器和低通滤波器。

动力部分、控制部分、plc与i/o电源应分别配线,隔离变压器与plc, i/o电源之问采用双绞线连接。系统的动力线应有足够的截面积,以降低线路压降。

5、plc上的dc24v电源容量小,使用时要注意其容量,作好短路保护措施。当负载需要外部dc24 v电源时,应注意电源的“-”端不要与plc的dc24v电源的“-”端及“‘com”端相连,否则会影响plc的运行。

6、根据不同的负载选择输出形式,继电器输出的优点是不同公共点之间可带不同的交直流负载,且电压也可不同.带负载电流可达2a/点;其缺点是不适用于高频动作的负载。

晶闸管输出的带负载能力为0. 2a/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。

晶体管输出适应于高频动作.响应时间短,一般为0.2ms左右,但只能带dc0.5a/点,每4点不得大于0.8a。

7、若plc输出带感性负载,负载断电时会对plc的输出造成浪涌电流的冲击。为此,对直流感性负载并接续流二极管,对交流感性负载并接浪涌吸收电路,可有效保护plc。

8、对于plc输出不能直接带动负载的情况,必须在外部采用驱动电路,还应采用保护电路和浪涌吸收电路,且每路有发光二极管(led)指示。

9、plc不能与高压电器安装在同一个开关柜内,与plc装在同一个开关柜内的电感性元件,如继电器、接触器的线圈应并联rc消弧电路或续流二极管。plc应远离强干扰源,如大功率晶闸管装置、高频焊机和大型动力设备等。

10、信号线与功率线应分开布线.不同类型线应分别装人不同管槽,信号应尽量靠近地线或接地的金属导体。当信号线长度超过300m时,应采用中间继电器转接信号或使用plc远程i/o模块。

11、当模拟输人、输出信号距plc较远时,宜采用4-20ma或0-10ma的电流传输方式。而不是电压传送方式。传送模拟信号的屏蔽层为一端接地。为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线,并将屏蔽层两端接地。

    plc控制系统编程设计要点相关的文章
    • plc控制系统与微型计算机系统有什么区别

      plc控制系统与微型计算机系统有什么区别

      有关plc控制系统与微型计算机系统的区别,plc控制系统与微型计算机计算机的主要差异与特点,包括应用范围、使用环境、输入与输出、程序设计等。

      时间:2020-02-13 15:51:10

    • plc控制系统设计与调试步骤

      plc控制系统设计与调试步骤

      有关plc控制系统的设计与调试步骤,包括分析被控对象并提出控制要求、确定输入与输出设备、选择plc、分配i/o点并设计plc外围硬件线路,程序设计与硬件实施、联机调试等。

      时间:2020-02-06 09:58:13

    • plc控制系统设计的主要步骤

      plc控制系统设计的主要步骤

      plc控制系统设计步骤,plc控制系统设计的一般步骤可用流程图表示,确定所需的用户输入设备与输出设备,plc控制程序设计包括设计梯形图、编写语句表、绘制控制系统流程图。

      时间:2020-02-04 08:23:34

    • 提高plc控制系统可靠性的几种措施

      提高plc控制系统可靠性的几种措施

      提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。

      时间:2020-02-04 08:22:48

    • plc控制系统的组成部分

      plc控制系统的组成部分

      有关plc控制系统的组成部分,plc控制系统由输入、输出、逻辑控制三部分组成,输入部分有各种开关量信号,输出部分是各种执行元件,逻辑部分是用户程序。

      时间:2020-02-04 08:22:09

    • plc控制系统的设计步骤详解

      plc控制系统的设计步骤详解

      有关plc控制系统的设计步骤,包括分析被控对象并提出控制要求、确定输入与输出设备、plc控制程序设计、plc控制系统的硬件实施等。

      时间:2020-02-04 08:21:26

    • plc控制系统干扰类型与抗干扰措施

      plc控制系统干扰类型与抗干扰措施

      plc控制系统干扰类型与抗干扰措施,plc控制系统干扰分为电磁干扰源及对系统的干扰、接地系统混乱时的干扰等,搞干扰措施有采用在线式不间断供电电源供电。

      时间:2020-02-04 08:20:45

    • plc控制系统的设计要点有哪些?

      plc控制系统的设计要点有哪些?

      有关plc控制系统的设计要点,如何设计出优良的plc控制系统,需要选择合适的网络、掌握plc扫描原理、力求结构化程序设计、重视抗干扰措施等,才能设计出好的plc控制系统。

      时间:2020-02-04 08:07:37

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有