>首页 > plc > plc基础教程>plc控制系统成本的降低方法 正文

plc控制系统成本的降低方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-10 09:41:32

有关plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。

降低plc控制系统成本

要降低系统使用成本,可以从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件方面可以考虑通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面则是通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。

1、硬件上实现降低成本

硬件方面降低成本在利用现有plc设计控制系统方面具有实际意义。可采用以下几种方法来实现:

2、外界信号分组输入

在具有手动控制和自动控制2种效果的系统中,自动控制程序和手动控制程序一般不会同时执行.这时可将自动与手动信号按不同控制状态要求分组接入plc输入端子,如图1所示(以三菱fx2小型plc为例)。

sbi和sb2按钮都使用x0输入端,但他们不是同时起作用,这样,通过plc的硬件公共点(com)接线的转换和软件分时执行各自不同的用户程序段的方法,使得plc的1个输入点可分别反应2个输入信号的状态。起到2个输入点的作用,来完成plc在2种工作状态下的输入功能,提高了plc输入点的利用效率,节省了plc输入点的实际数量。图中sa用来选择自动/手动程序,供自动/手动切换之用,二极管用来切断寄生信号,避免错误信号的产生。

3、合并输入开关元件 

降低plc控制系统成本的方法1

降低plc控制系统成本的方法2

降低plc控制系统成本的方法3 

在如图2(a)所示的多点起停的电动机控制电路中,电动机可以实现在不同地方启动、停止的控制。

若采用plc控制,可分别采用图2(b)和(c)的接线方法。图2( b)接线占用plc输入点较多(共5个),梯形图也显得复杂;?图2(c)接线则将外部输 入信号串联后输入,占用plc输入点较少(共2个),梯形图也比较简单。

4、利用矩阵形式输入

在由继电器输出型的plc控制系统控制的复杂系统中,通过矩阵输入可以明显的减少所需plc输入点数。

图3中,将输出端的com2和输入端的coml连接起来。利用软件使y430,y4 31,y432轮流为“1”状态,则y430为“1”时读入k1,k2,k3的状态。

在梯形图中,应将y430和x400的常开触点串联作为k1提供的输入量;y431为“1”时读入k4,k5,k6的状态等。图中二极管是用来防止寄生电路的产生。这种输入方法对不常变化的输入元件特别适合。

5、部分信号不占端子

对一些功能简单,涉及面很窄的输入信号,如手动操作按钮、热继电器常闭触点等,可将他们设置在plc的外部硬件电路中,没有必要作为plc的输入信号。

2.2 用软件功能实现成本降低

一点多用

1、通过计数器实现

一个电路的启动和停止控制通常是由2只按钮分别完成的。当一台plc控制多个具有启/停操作的电路时,将占用很多输入点,如果用1只按钮实现启动和停止则可节省一半的输入点,用计数器实现的单按钮起停控制电路如图4所示。 

降低plc控制系统成本的方法4

降低plc控制系统成本的方法5

2、通过定时器实现

电路如图5所示。当按下按钮x400时,输出线圈y431被置位接通。y431的辅助触点使定时器t601定时2 s启动,2 s后定时器t601常闭触点断开,而常开触点闭合。当再次按下按钮x400时,由于x400和t601都接通,在复位指令rst作用下,输出线圈y431断开,使外部负载停止工作。

3、通过移位寄存器实现

在如图6所示的电路中,当按下按钮x400时,x400的2个触点接通移位寄存器的数据输入和移位输入2个端子,m200为“1”状态,且立即移位到m201,使m201也为“1”状态,m201的常开触点闭合,使y431有输出,接通外部负载工作,同时m201的常闭触点断开。

当再次按下x400按钮时,由于m201常闭的触点封锁第二次信号输入,于是移位信号将m200的“0”状态移到m 20 1,使m201为“0”态.其常开触点m201切断了y431的输出、停止负载工作。此时电路恢复最初状态,等待下一次按下按钮。

降低plc控制系统成本的方法6

4、通过脉冲输出指令实现

脉冲输出指令又称微分输出指令。

电路如图7所示,按下按钮x400时.在微分脉冲输出指令pls的作用下,辅助继电器m300接通一个扫描周期,其常开触点接通辅助继电器m100线圈回路,m100常开触点闭合1个周期,在置位指令的作用下m301接通,m301常开触点接通输出继电器y431线圈,y431线圈输出驱动外部负载的控制信号,使负载启动运行。

降低plc控制系统成本的方法7 

图8为用-个输入点x401实现手动和自动2种操作功能的梯形图。其中x401接自动/手动工作方式转换开关。

当开关指向手动时,x401常开触点闭合,跳转条件成立,此时将跳过cjp 701与ejp 701之间的程序,使自动工作程序不执行,同理当开关指向自动时,执行自动工作程序。

    plc控制系统成本的降低方法相关的文章
    • plc比较指令控制货物进出的实例

      plc比较指令控制货物进出的实例

      有关plc比较指令的应用实例,借助比较指令实现货物的进出控制,当货物数量多于指定值时,指示灯亮起,通过实例掌握下plc比较指令的具体用法。

      时间:2020-03-17 12:04:17

    • 【多图】plc梯形图编程技巧与控制电路编程实例

      【多图】plc梯形图编程技巧与控制电路编程实例

      有关plc梯形图的编程技巧,plc梯形图的编程规则,按规则顺序编程、保证线圈的唯一性、构造清晰的结构、最少化plc的输入信号与输出信号等。

      时间:2020-02-20 10:56:56

    • 【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

      【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

      plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。

      时间:2020-02-20 09:51:03

    • plc控制系统日常维护与故障排除方法

      plc控制系统日常维护与故障排除方法

      有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。

      时间:2020-02-13 17:52:11

    • 【图】一个按钮开关控制三盏灯的plc梯形图

      【图】一个按钮开关控制三盏灯的plc梯形图

      一个按钮开关控制三盏灯的plc梯形图,一个按钮开关(I0.0)控制三盏灯(Q0.1 、Q0.2 、Q0.3),按钮按三下第一盏灯Q0.1亮,再按三下第二盏灯Q0.2亮,再按三下第三盏灯Q0.3亮,再按一下全灭。

      时间:2020-02-05 16:28:17

    • 提高plc控制系统可靠性的几种措施

      提高plc控制系统可靠性的几种措施

      提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。

      时间:2020-02-04 08:22:48

    • 【plc应用】plc机电设备应用控制分析

      【plc应用】plc机电设备应用控制分析

      plc在机电设备上的应用,plc按不同的控制类型,可应用在开关量顺序控制、模拟量过程控制、运动控制、数据处理与通信等方面,并介绍了plc控制与其他控制方式比较,plc的主要特点。

      时间:2020-01-28 07:53:14

    • plc控制柜如何接地?plc控制柜接地注意事项

      plc控制柜如何接地?plc控制柜接地注意事项

      本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。

      时间:2020-01-17 06:50:58

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有