有关plc功能图与步进梯形指令的实例,自动运货小车控制的程序控制功能图,功能图编写的注意事项,传送带上的产品的分类传送的功能图设计,以及十字路口交通灯按钮控制的功能图。

plc功能图与步进梯形指令

例1,自动运货小车控制,编写程序控制如图所示自动运货小车。

plc功能图与步进梯形指令1

控制要求

要求实现单循环和自动循环两种控制方式。

单循环:每次按起动按钮,小车完成一次循环运货;

自动循环:只需按一次起动按钮,小车自动循环运货。

分析

系统需要五个输入点,即:起动按钮X400,两个行程开关(前限位开关X401、后限位开关X402)、单循环选择按钮X501、自动循环选择按钮X500;

需要控制四个输出点:小车向前运动(Y430)、料仓翻斗打开(Y431)、小车向后运动(Y432)、小车翻门打开(Y433);

同时,需要两个定时器,选T451和T452分别对料仓翻斗打开时间(7s)和小车翻门打开时间(5s)定时。

功能图程序

plc功能图与步进梯形指令2

步进梯形图程序

plc功能图与步进梯形指令3

小结

在编写程序之前,首先要分析控制要求,找出输入和输出点,(并进行I/O地址分配);找出需要用到的其他内部元器件;然后按照动作过程确定需要用多少状态器,每个状态器都执行哪个动作,按照控制要求编写程序。

功能图编写的注意事项:一般程序中都有一个初始状态,即最初被置位的状态器(往往这个状态器的置位条件是初始化脉冲M71);

在程序之初,要对所有用到的状态器进行初始化处理。

控制要求:编制PC 控制程序,时序电机M1、M2、M3、M4按规定的顺序启动和停止,电机的具体控制时序如下图。

plc功能图与步进梯形指令4

任务分析:

该系统有2个输入(X400、X401分别为启动、停止按钮);4个输出继电器(Y431、 Y432、 Y433、Y434)分别控制四个电机电路。同时还需要6个定时器控制电机的启动、停止间隔时间,可选0.1s定时器T451~T456;该控制要求明显具有步进控制色彩可选择功能图编程方式,因而,需要应用状态器。

状态器动作分配:

plc功能图与步进梯形指令5

主程序的编制:

plc功能图与步进梯形指令6

初始化处理程序:

plc功能图与步进梯形指令7

例3,传送带上的产品的分类传送

控制要求:设计PC 控制程序,实现下图所示传送带上的运货小车,按照2:1的比例,通过上、下两通道,具体结构如图。

功能图程序:

plc功能图与步进梯形指令8

plc功能图与步进梯形指令9

例4,十字路口交通灯按钮控制

控制要求:设计PC 控制程序,实现十字路口交通灯的按钮控制,要求十字路口按钮X400或X401压下,交通灯(红灯、黄灯、蓝灯)按照下图中时序工作,在工作期间,任何按钮压下不起作用。

plc功能图与步进梯形指令10

主程序:

plc功能图与步进梯形指令11

初始化程序及计数程序

plc功能图与步进梯形指令12

初始化程序段编在主程序之前;计数程序段编在RET指令之后。

    相关文章
    • plc定时器扩展方法梯形图的二种方式

      plc定时器扩展方法梯形图的二种方式

      有关plc定时器扩展方法梯形图的二种方式,通过二张图来了解plc定时器扩展方法用梯形图是如何表示的,一起来了解下。

      时间:2020-12-10 09:41:55

    • plc直流感性负载保护电路的功能图解

      plc直流感性负载保护电路的功能图解

      plc直流感性负载保护电路的功能图解,对于晶体管或继电器输出型plc,可在惑性负载两端并联保护二极管,提高晶体管的关断速度,可在保护二极管两端再串接一个稳压二极管。

      时间:2020-08-14 09:53:21

    • 施耐德plc编程软件指令系统与语言形式

      施耐德plc编程软件指令系统与语言形式

      有关施耐德plc编程软件指令系统与语言形式,施耐德plc编程的基本指令特点,图形式指令结构、明确的变量常数、简化的程序结构等,并介绍了其编程语言的形式。

      时间:2020-07-04 06:42:51

    • plc梯形图编程四个基本概念

      plc梯形图编程四个基本概念

      plc梯形图编程中的四个基本概念,包括软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,梯形图两侧的垂直公共线称为母线(bus bar),梯形图中逻辑解算按从左至右、从上到下的顺序进行。

      时间:2020-05-16 19:53:53

    • plc梯形图编程元件用法教程详解

      plc梯形图编程元件用法教程详解

      有关plc梯形图编程元件的说明,plc的基本数据结构,位元件与字元件的功能,以及辅助继电器(M)、状态继电器(S)、定时器(T)与计数器(C)、数据寄存器(D)等的用法教程。

      时间:2020-05-16 19:43:17

    • plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

      plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

      plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。

      时间:2020-05-16 19:43:12

    • 单脉冲plc梯形图程序原理图解

      单脉冲plc梯形图程序原理图解

      一个单脉冲plc梯形图程序,有梯形图与时序图的对比,从给定信号(x0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(y1),无论输入x0接通的时间长短怎样,输出y1的脉宽都等于t1的定时时间2s。

      时间:2020-05-16 19:30:05

    • plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

      plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

      plc梯形图程序的经验设计法,根据被控对象的要求,在典型单元程序的基础上,做修改与完善,适用于简单梯形图程序的设计,以运料小车控制系统的梯形图、两处卸料的小车控制系统的梯形图为例。

      时间:2020-05-16 19:30:03

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有