【图】基于plc的多故障报警控制的语句实例
来源:电工天下时间:2015-10-12 11:40:01 作者:老电工手机版>>
基于plc的多故障报警控制的语句实例
多故障报警控制:
在实际的工程应用中,出现的故障可能不只一个,而是多个,这时的报警控制程序与一个故障的报警程序是不一样的。在声光多故障报警控制程序中,一种故障对应于一个指示灯, 蜂鸣器只要用一个就可以,因此,程序设计时要将多个故障用一个蜂鸣器鸣响。

图3-19为两种故障标准报警控制梯形图,图中故障1用输入信号10.0表示;故障2用
10.1表示;11.0为消除蜂鸣器按钮;11,1为试灯、试蜂鸣器按钮。故障1指示灯用信号Q0.0 输出;故障2指示灯用信号输出;Q0.3为报警蜂鸣器输出信号。
梯形图对应的语句:
脉冲发生器
LDN T40
TON T37,10
LD T37
TON T49,20
故障指示灯1
LD T37
O M0.0
A 10.0
O 11.1
= Q0.0
故障指示灯2
LD T37
O M0.1
A 10.1
O 11.1
= Q0.1
故障消除蜂鸣器逻辑1
LD 11.0
O M0.0
A 10.0
= M0.1
报警蜂鸣器
LD 10.0
AN M0.0
LD 10.1
AN M0.1
OLD
O 11.1
= Q0.3
在图3-19所示的两种故障标准报警控制梯形图程序设计中,关键是当任何一种故障发生 时,按消除蜂鸣器按钮后,不能影响其他故障发生时报警蜂鸣器的正常鸣响。该程序由脉冲触发控制、故障指示灯、蜂鸣器逻辑控制和报警控制电路四部分组成,采用模块化设计,值得读者在实际使用时参考。照此方法可以实现更多故障报警控制。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图

分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45





