配电设备巡视检查项目总结
来源:电工天下时间:2019-12-28 07:59:27 作者:老电工手机版>>
有关配电设备的巡视检查项目,铜或铝母线的接头、熔断器触头和刀开关触头的温升,壳体表面温升,加强对配电设备的巡视与检查工作。
配电设备巡视检查项目
低压配电设备包括交流380/220V配电设备和直流配电设备。
人工倒换备用电源设备时,必须遵守有关技术规定,严防人为差错。
电气设备通过额定电流时,各电器元件和部件的温升不得超过规定的允许值。
一般铜或铝母线的接头、熔断器触头和刀开关触头等处的温升应在50℃-60℃范围内:可能会触及的壳体表面温升一般应在20℃-30℃范围内。
要定期实验信号继电器的动作和指示灯是否正常。
加强对配电设备的巡视、检查。
配电设备巡视检查内容:
1)继电器开关的动作是否正常,接触是否良好。
2)设备有否告警。
3)螺丝有无松动。
4)电表指示是否正常。
低压配电设备的维护周期可分为月和年,相应的维护项目介绍如下。
低压配电设备的月维护项目:
1)检查接触器、开关接触是否良好;2)检查信号指示、告警是否正常;3)测量熔断器的温升或压降;4)检查功率补偿屏的工作是否正常;5)检查充放电电路是否正常;6)清洁设备。
低压配电设备的年维护项目:
1)测量直流供电系统的脉动电压;2)检查避雷器是否良好:3)测量地线电阻干季);4)校正仪表。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:交流变配电设备的日常维护项目与要求
- 下一篇:住宅配电箱的配置注意事项