电力电容器过电压的主要原因
来源:电工天下时间:2016-02-11 08:32:30 作者:老电工手机版>>
电容器过电压的主要原因:
1、当电容器组与电抗器串联(为防止高次谐波谐振)接入电网时,加于电容器的电压可能超过额定电压。
2、几个单台电容器串联以后接入电网时,若各台电容器电容值不一样,所承受的电压分配不均,个别电容器会过电压。
对于中性点不接地的Y型连接电容器组,三相电容值不一致,使三相电压不对称,也会产生过电压。
3、装于送电端的电容器,由于变电所母线电压高于电容器额定电压,也使电容器处于长期过电压情况下运行。
4、投切电容器组时,可能引起电感---电容组成的回路的振荡,产生操作过电压。
如果断路器在开断时引起电弧重燃,将发生特别强烈的电磁振荡,出现很高的过电压值。
电压影响电容器的使用寿命。
要求运行电压在允许范围之内,是保证电容器安全运行的重要安全措施。
相关文章
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法
有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
电力线路产生“电压降”是什么原因
问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
怎么计算电力线路的电压损失?
怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
电力系统中性点运行方式说明
有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
无功补偿电容器容量的计算方法
无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
配电网过电压保护的常见问题
有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。
时间:2020-12-10 06:19:27
电力系统的额定电压是多少?
电力系统的额定电压是多少,供电系统以10 kV、35 kV、为主,输配电系统以110 kV以上为主,发电机以10 kV为主,低压用户均是220/380V。
时间:2020-12-07 09:36:34
- 上一篇:电力电容器运行维护检查项目分类
- 下一篇:电力电容器涨肚的主要原因