一、交流接触器常开与常闭触点的作用

常开触点:在接触器没工作的情况下,该触点为开路;
常闭触点:在接触器没工作的情况下,该触点为闭合;

工作时,常闭触点先断开,常开触点再闭合;当接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点才闭合复位。

常闭点跟常开点相当于俩个开关,只是起到接通 和关断线路的作用。

在常开点外接的是多大的电压 当线圈吸合时  常开点上的电压就是多大。

如图:
交流接触器常开与常闭触点

二、交流接触器常开触点和常闭触点的作用与符号表示

交流接触器常开与常闭触点

交流接触器有主触点和辅助触点,上图接触器触点的前三个是主触点,后两个为辅助:前一个为常开触点,后一个为常闭触点。

主触点一般只有常开,电流很大,接通主回路

一般辅助触点常开的作用是自锁,是并联在上图的启动按钮触点两端的,释放了启动按钮后,就由这个触点继续连接回路,维持这个接触器为吸合状态。

常闭触点是串联在另一个接触器线圈控制回路中的,目的是阻止另一只接触器吸合,以免造成电路动作混乱甚至短路,如防止电动机同时正反向接触器同时导通等。

三、交流接触器的常开辅助触点与按钮开关一块用的作用

点动就是启动按钮按下时,接触器线圈得电吸合。松开时,接触器线圈失电,断开。

长动的接法,就是在点动的基础上,在停止按钮后端上再接一根线接到接触器常开辅助触点的一端,辅助触点的另一端接在线圈上触点,此触点与启动按钮连接

按下启动按钮,线圈得电吸合,同时辅助触点吸合。线圈同时也通过辅助触点与控制线连通。松开启动按钮,虽然按钮与线圈断开,但是线圈仍然通过辅助触点与控制线连通,仍然得电吸合。

按下停止按钮,线圈失电,接触器释放。

四、如何判断交流接触器的常开、常闭触点?

在接触器线圈没通电的状态下,用万用表量辅助触头,通的就是常闭,不通的是常开。
也可以看标识(号),常闭标识:11-12,21—22,31—32,41—42;
常开标识:13—14,23—24,33—34,43—44。
万用表两个测试棒分别接 11-12 ,或13—14,类推。

五、交流接触器常开触点的作用

1、交流接触器主要有四部分组成:

1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;

2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;

3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;

4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。

2、点动就是启动按钮按下时,接触器线圈得电吸合。