发电机房管理制度的目的与要求
来源:电工天下时间:2016-01-28 16:06:09 作者:老电工手机版>>
发电机房管理制度的目的与要求
一、目的
保证发电机在市网停电时能自动起动和良好运行。
二、适用范围
各管理区域内(大厦)发电机房的管理。
三、发电机房管理制度
1、发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。
2、配电房值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应作经常性的巡视检查。
3、平时应经常检查发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎要求,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量,蓄电池电压是否正常。
4、发电机半月空载运行一次,运行时间不大于15分钟 ,平时应将发电机置于自动起动状态。
5、发电机一旦起动运行,值班员应立即前往机房观查,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。
6、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。
7、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁。发现漏油漏水现象应及时处理。
8、加强防火各消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备。
四、相关记录:
《发电机组运行情况记录表》 GD/E-QE-001-011-01
相关文章
三相交流发电机原理与三相电动势正方向
有关三相交流发电机的工作原理,三相交流电是由三相交流发电机产生的,三个电动势的瞬时值表达式是什么样的,一起来了解下。
时间:2020-11-11 09:14:13
什么是励磁柜,励磁柜在发电机组作用有哪些
有关励磁柜在发电机组中的作用,励磁柜是同步电机的重要组成部分,一般把向同步电机的励磁绕组供应直流电的源称为励磁柜(或励磁机),这里介绍了励磁柜的用途用分类方法等。
时间:2019-07-01 09:16:46
分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。
时间:2019-06-30 08:35:04
配电房安全管理制度11项(图文)
对于配电房实施严格的安全管理制度,是保障安全生产的重中之重。
时间:2017-08-02 07:32:01
学校配电室工作人员安全管理制度(图文)
【学校配电室的安全管理制度】一、学校配电室安全管理制度1、配电室是学校师生教学、生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理。2、严格实行值班、定期
时间:2017-08-01 14:55:41
配电室检修制度与配电室的管理制度(图文)
配电室的检修工作,包括配电室内的清扫与检修等内容,且要求必须停电进行,要有专人到配电室办理停送电手续,高压开关停电的顺序要掌握好,所有配电室的配电盘,必须有专人管理。
时间:2017-08-01 14:54:54
配电室交接班管理制度(图文)
配电室工作人员进行交接班操作时,要遵守的规章制度,根据值班表依次进行交接班,未经领导批准不得私自调班,交班人员必须在交班前作好相关工作与书面记录。
时间:2017-08-01 14:41:26
配电室消防安全管理制度11条
配电室的消防管理工作,关系着整个变电过程的安全,从消防器材的选择,到配电房的日常检查记录,每一个细节都关乎配电室的消防安全,配电室消防安全管理制度11条。
时间:2017-08-01 14:36:15