配电室交接班管理制度(图文)

来源:电工天下时间:2017-08-01 14:41:26 作者:老电工手机版>>

配电室人员交接班的管理制度

配电室工作人员进行交接班操作时,要遵守的规章制度,根据值班表依次进行交接班,未经领导批准不得私自调班,交班人员必须在交班前作好相关工作与书面记录。

配电室交接班管理制度:

为了明确交班和接班双方在运行工作上的职责,并使接班人能迅速掌握设备的运行情况,双方应履行交接班手续。

根据值班表依次进行交接班,未经领导批准不得私自调班。

一、 值班人员应遵守交接班制度,准时交接班。

接班人员应在接班前15分内到达变配电所,以便及时准备,集中思想了解情况,做好接班工作。

配电室交接班管理制度

二、 交班人员必须在交班前作好下列工作和书面记录。

1、电系接线变更情况,检查模拟屏与设备的实际运行状况是否相符合。

2、 主要设备运行情况(缺陷、符合大小等)。

3、 施工设备的情况(包括检修、实验设备),使用的工作票、临时接地线位置和数量。

4、 继电保护装置变动情况(指接线与定值的变化)。

5、 检查当值有关事项是否均已记入各项记录簿,并填写好接班人员需完成的工作。

6、 作好清洁工作,确保安全用具、工具、仪表及钥匙等齐全良好。

三、值班人员再接班前及工作时间严禁饮酒。

四、交班时一切工作由交班人负责,应尽量避免倒闸操作和许可工作。有下列情况之一时不进行交接班。

1、 接班人有饮酒或有生病。

2、 处理事故或进行操作时。

五、接班人在接班时应按下列项目进行检查。

1、 查阅电系运行方式是否变更,检修设备的进展情况,负责人姓名,安全措施及接地线、保安锁等安全设施点,并应亲至现场巡查清楚。

2、 查阅运行记录,和各种记录簿是否齐全清楚。

3、 分别点清操作票、工作票、停服役单等。

4、 现场检查设备、场地清洁情况。

5、 清点安全用具(接地线、标示牌、保安锁等),接收工具,仪表及变电所钥匙。

六、接班人员听取了交班人员详细汇报后,确定是否可以接班,如同意接班,在值班日志上履行交接班手续,双方共同签字以示交接手续正式完成。 

相关文章
  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 配电室倒闸接地线怎么接

    配电室倒闸接地线怎么接

    有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-11 06:55:45

  • 农村低压电力对配电室的具体要求

    农村低压电力对配电室的具体要求

    农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。

    时间:2019-12-29 08:11:04

  • 高压配电室的安全管理规定(图文)

    高压配电室的安全管理规定

    如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。

    时间:2018-02-05 14:23:59

  • 配电房防火安全制度6项(图文)

    配电房防火安全制度6项

    做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。

    时间:2017-08-03 06:23:07

  • 厂区配电房设备巡检制度(图文)

    厂区配电房设备巡检制度

    对厂区配电房设备加强巡检,配电房的巡视检查的基本要求,以及巡视检查项目有哪些,加强和规范配电房设备的巡检,保证供电安全,一起来了解下。

    时间:2017-08-02 09:38:18

  • 配电房(配电室)安全防火制度(图文)

    配电房(配电室)安全防火制度

    配电房的防火措施,要求非工作人员,不得进入配电房,在配电室或配电房内,停电清扫检修时,严禁使用汽油和煤油,配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟等。

    时间:2017-08-02 09:36:07

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有