带电作业的概念与主要方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-03-17 07:15:53

带电作业的概念与主要方式

带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作。

如在带电的电气设备或线路上,用特殊的方法 (如用绝缘杆、等电位、水冲洗等操作方法) 进行测试、维护、检修和个别零部件的拆掉工作。带电作业按作业人员是否直接接触带电导体可分为直接作业和间接作业;按作业人员作业时所处的电位高低可分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业。

带电作业采用的主要方式
① 间接带电作业;② 等电位作业;③ 沿绝缘子串进入强电场作业;④ 分相作业;⑤ 全电缆作业。

间接带电作业也称地电位作业,是指作业人员站在地上或站在接地物体 (如铁塔、杆塔横担) 上,与检修设备带电部分保持规定的安全距离,利用绝缘工具对带电导体进行的作业。地电位作业时,有泄漏电流流过人体,流过人体泄漏电流的路径是:地→人→绝缘工具→带电导体。

由于人体的电阻很小,绝缘工具的电阻很大,流过人体的泄漏电流主要取决于绝缘工具的绝缘电阻,故要求绝缘工具的绝缘电阻越大越好。

中间电位作业是指人体站在绝缘站台或绝缘梯上,或站在绝缘合格的升高机具内,手持绝缘工具对带电体进行的作业。中间电位作业也属间接作业范围。

这种作业的泄漏电流路径是:地→绝缘站台 (梯) →人→绝缘工具→带电导体。中间电位作业时,人处于带电体与绝缘站台之间,人体对带电体、地分别存在电容。

由于电容的耦合作用,人体具有一定的电位,此时,人体电位高于地电位而低于带电体电位,因此,作业时作业人员应穿屏蔽服和遵守有关规定。等电位作业就是使作业人员各部位的电位与带电体的电位始终相等的作业。

等电位作业是带电作业中直接作业的方式之一,它包括等电位作业、全绝缘作业、分相接地作业等方式。

等电位作业时,作业人员穿着全套屏蔽服,借助各种绝缘安全用具进入强电场进行操作。

在等电位状态下,人体已与地面完全绝缘而与带电体处于相同电场之中,人体与带电体之间不存在电位差。

由于作业人员身体处于屏蔽服保护下,通过人体的电流为零,因此作业人员可直接接触带电体进行工作。